Ballon consomme sur mes batteries la nuit
- talindel
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
J'ai mon chauffe eau qui a vidé mes batteries dans la nuit.
J'ai remarqué que cela ce passe dès que j'envoie un peu de puissance sur le réseau.
Avant cela fonctionnait parfaitement.
Je suis en mode Grid sur mon routeur solaire solax ce qui fait que j'envoie 80w de plus dans le réseau à partir des batteries pour éviter de pomper sur EDF en cas de pic de consommation. Ce que je n'utilise pas de ces 80w va sur le réseau.
Je ne sais pas si c'est le routeur ou le relais statique qui merde.
Cela vous est-il déjà arrivé ?
Cordialement,
Eric
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1722
- Remerciements reçus 168
Ce que je comprend, c'est que si tu envoies 80w dans le réseau.....et bien le routeur prend cela pour du surplus.....et qu'il l'attribue au ballon, donc c'est normal.j'envoie 80w de plus dans le réseau à partir des batteries
Bizarre que cela fonctionnait avant si j'ai bien compris.Avant cela fonctionnait parfaitement.
Pour moi routeur et SSR réagissent normalement.Je ne sais pas si c'est le routeur ou le relais statique qui merde.
Pour résoudre ce problème, certains ont un câblage spécifique tel que décrit Lebritish au post 13 du lien suivant:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...ur-et-batterie#15494
D'autres n'autorisent le routage que la journée, et donc le routeur ne peut pas puiser dans les batteries la nuit, regarde comment faire simplement comme le suggère Patrick:
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/291...a-heure-defini#24896
Bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- talindel
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
Si j'envoie 80w sur le réseau, le ballon ne devrait recevoir que 80w, hors il reçoit 1kw (je viens de tester).
Il semblerait qu'il s'emballe....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1722
- Remerciements reçus 168
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- talindel
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
On verra demain avec la production solaire si ça reviens à la normale.
Merci pour la réponse rapide.
Ps : la prog horaire ne fonctionne pas via l'interface Web ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1722
- Remerciements reçus 168
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/291...a-heure-defini#24905
Il a modifié la même config que la tienne pour un routeur 2x2 en y ajoutant le Timer nécessaire et indique également la manière de proceder.
A l'issue tu pourras changer les heures de routage par l'interface Web.
Bonne soiree
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- talindel
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
Je viens de mettre à jour et ça a l'air de marcher.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- talindel
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
Est-il possible via l'interface Web de mettre une consigne de routage à partir d'un certain nombre de watt envoyés sur le réseau ?
Cordialement,
Eric
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1722
- Remerciements reçus 168
Soit à la valeur injection qui originellement est à -100, tu lui indiques ta valeur souhaitée par exemple -80 et en page d'accueil tu cliques sur Injection.
Soit à la valeur zéro qui originellement est à 0, tu lui indiques ta valeur souhaitée par exemple -80 et en page d'accueil tu cliques sur zéro.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- talindel
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
Avec ça, j'ai tout ce qu'il faut pour mes réglages.
Bon week-end.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMISSIAEN
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 54
- Remerciements reçus 0
J'ai testé le timer pour couper le routage vers le cumulus la nuit et ça fonctionne parfaitement

En revanche, j'ai du mal à comprendre l'idée de modification du "post 13 du lien de Patrick". Que cela permet-il ?
Merci d'avance et bonne journée,
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1722
- Remerciements reçus 168
Tu voulais dire le post 13 de LeBritish?
Car celui de Patrick tu viens de dire que c'est bon .
Si oui, ce schéma donne priorité aux batteries plutôt qu'au routeur. En gros et pour simplifier, le CE n'est pas vu par l'onduleur, regarde attentivement le positionnement des pinces et le branchement du ballon.
Cdlt.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMISSIAEN
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 54
- Remerciements reçus 0

Au petit matin, c'est-à-dire avant production solaire, le routage ne se faisait pas.
Le problème étant que maintenant que le soleil est arrivé le routage ne se fait pas.
J'ai testé cela en arrêtant la charge solaire de la batterie et toute la production instantanée est renvoyé au réseau

Puis j'ai forcé la charge du cumulus en mode manuel histoire de voir qu'il n'était pas à 100%, j'avais bien la prod solaire + edf pour l'alimenter, il n'était donc pas full
Peux-tu m'aider à résoudre ce pb ?
Merci,
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1722
- Remerciements reçus 168
Pas sûr de vraiment pouvoir t'aider, je n'ai pas de batterie.
De ce que je comprends:
1) Le routage s'effectuait donc JOUR et NUIT avant la création du timer.
2) A la création du Timer, le routage NUIT (batteries se vidant dans le ballon) ne s'effectue plus : résultat attendu, donc OK.
3)Le jour, pendant les horaires du timer, le routage ne s'effectue plus.
-Le mode Manuball fonctionne (Normal, car le module de routage n'est pas en service dans ce cas)
-En coupant la charge des batteries, la production n'est pas routée dans le ballon mais injectée.
Si c'est bien cela:
1)vérifier les horaires du timer (il faut mettre des horaires de production solaire), si OK normalement avec la version de Patrick, le voyant Rout_On doit être allumé.
2)vérifier l'heure du routeur (coupure internet???)
3)Attention si tu as une sonde de température sur le ballon, que la valeur de cette dernière ne soit pas atteinte, sinon pas de routage (thermostat Sécu Ballon).
EDIT: Je suis parti du fait que sans Timer le routage JOUR fonctionnait!
Tu dis que le routage ne fonctionne pas OK, mais donc il se passe quoi, les batteries chargent??
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMISSIAEN
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 54
- Remerciements reçus 0
Je suis bien dans cette config
En revanche, d'après ta réponse, je me demande si cela ne veut pas dire que je dois charger la nouvelle version de Patrick ? En fait je n'ai qu'appliqué le timer comme précisé sur son post.
Et oui, le routage jour fonctionnait sans timer
si je n'ai pas suffisamment de conso à la maison en effet le routage ne se fait pas, tout est injecté. Mais lorsque j'enclenche les batteries cela crée une conso et donc elle est chargé via les panneaux
Merci,
Cdt,
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.