Bonjour,

Mon installation photovoltaïque va bientôt être mise en service et je pense commander rapidement le routeur MD en 2"2.

J'ai 2 questions, peut être bêtes... auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses :

- Bien que le routeur ait une programmation, j'aimerai laisser le contacteur jour nuit en cas de soucis si je ne suis pas là afin que ma femme puisse simplement, comme a ce jour, enclencher la marche forcé si nécessaire.
Est ce possible ? Si oui, serait il possible d'avoir un schema pour le brancbement?

- je vais commander le MD 2"2 mais, pour le moment, seule une sortie vers le chauffe eau sera utilisée. Concernant les relais statiques, je suppose que j'ai besoin d'en relier juste un seul ?
Et plus tard si la 2eme sortie deviens utile, il me suffit de raccorder le 2eme relai comme montré sur 'es schemas trouvés ici, c' est ça ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 16:41 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Elreydelaplaya
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
Plus d'informations
30 Jan 2023 18:59 - 30 Jan 2023 20:11 #3 par Elreydelaplaya
Réponse de Elreydelaplaya sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai
Merci,

Pour le relais, je m'en doutais, merci.

Ensuite pour le contacteur, j'ai bien vu le schéma sur le lien donné mais simples questions de débutant :

- les phases et neutres du haut vont du relai/chauffe eau au disjoncteur C20 du chauffe eau, et les neutres et phases du bas vont du routeur à un disjoncteur C2 je suppose ?


- en suivant ce schéma, il faut laisser le contacteur en auto ou en off pour que la journee le surplus soit envoyé vers le chauffe eau et que la nuit, le réseau prenne le relai en HC si necessaire ?
Dernière édition: 30 Jan 2023 20:11 par Elreydelaplaya. Raison: Correction...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 20:41 #4 par Jonas48
Réponse de Jonas48 sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai
Oui sur mon tableau le contacteur HC/HP (de mon montage avant PV et routeur) se trouve toujours en position centrale (CAD contact ouvert) C'est le relais statique du routeur qui s'occupe du pilotage du ballon.. Soit pour le routage en pleine journée soit pour le forçage nocturne HC/HP.
Et si en journée tu souhaite forcer manuellement le CE ils suffit de mettre le contacteur HC/HP sur on mais par contre il ne redescend pas tout seul.. Il faut bien penser à le remettre au milieu.
Bon il faut se pencher sur les calculs et les "anciens" de l'auto-consomation doivent avoir la réponse..
Par les temps qui cours et avec nos installations c'est peut être pas si avantageux que ça de garder une abonnement HC/HP...
HC/HP en 9kVA: 15,26€/mois HP:18,41centines d'€/KW HC:14,70 centines d'€/KW
base en 9kVA: 14,18€/mois. 17,40 centines d'€/KW

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Elreydelaplaya
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
Plus d'informations
30 Jan 2023 20:54 #5 par Elreydelaplaya
Réponse de Elreydelaplaya sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai
Merci,

donc si je comprends bien, ce n'est plus le linky qui pilote le contacteur pour les HC mais le routeur, c'est ca ?

Si oui , y a t il moyen de laisser mon install HP/HC comme avant d'installer le routeur et d'y greffer le routeur pour uniquement gerer le surplus en journée ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 20:58 #6 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai

Si oui , y a t il moyen de laisser mon install HP/HC comme avant d'installer le routeur et d'y greffer le routeur pour uniquement gerer le surplus en journée ?

ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ur-un-forcage-manuel

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 21:07 #7 par Jonas48
Réponse de Jonas48 sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai
Oui mais il faut que tu règles des plages de forçage
Pièces jointes :
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Elreydelaplaya

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Elreydelaplaya
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
Plus d'informations
30 Jan 2023 21:42 - 30 Jan 2023 21:52 #8 par Elreydelaplaya
Réponse de Elreydelaplaya sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai

Si oui , y a t il moyen de laisser mon install HP/HC comme avant d'installer le routeur et d'y greffer le routeur pour uniquement gerer le surplus en journée ?
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ur-un-forcage-manuel
J'ai vu ce schéma, mais la, qui gère les HC ? le routeur ( que je dois programmer je suppose ) ou le linky comme avant ?Voila l'install telle que je pense la faire, y a que le linky, je sais pas si il faut racccorder le contact comme il etait avant ou pas ... :
Dernière édition: 30 Jan 2023 21:52 par Elreydelaplaya.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 21:46 #9 par Jonas48
Réponse de Jonas48 sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai
Il faut déconnecter est isoler les fils de la commande HC/HP connecté à ton compteur et oui c'est le routeur qui gère la charge via le timer (et le relais solide du routeur)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Elreydelaplaya

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Elreydelaplaya
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
Plus d'informations
30 Jan 2023 21:52 #10 par Elreydelaplaya
Réponse de Elreydelaplaya sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai
D'accord, donc mon install pourrait etre comme ca si j'ai compris :

J'ai bon ??


Fichier attaché :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 22:05 #11 par Jonas48
Réponse de Jonas48 sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai
oui c'est comme la mienne.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Elreydelaplaya
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
Plus d'informations
30 Jan 2023 22:09 #12 par Elreydelaplaya
Réponse de Elreydelaplaya sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai
Sur mon schéma, je crois que la pince cr1 est mal placée pour mesurer le surplus.

Pour brancher le contacteur en parrellele du relai, tu as fais comment ?

Des wagos ou 2 fils dans les borniers du relai ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2023 09:09 #13 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai

Sur mon schéma, je crois que la pince cr1 est mal placée pour mesurer le surplus.

Non pourquoi tu penses ça ?

Après garder absolument ton contacteur jour/nuit, quel est vraiment l'utilité ?! Tu va réellement t'en servir ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2023 09:18 #14 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai

Sur mon schéma, je crois que la pince cr1 est mal placée pour mesurer le surplus.

Si c'est le seul Inter différentiel non.

Mais s'il y en a plusieurs, il faut remonter en amont de ceux-ci

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Elreydelaplaya

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Elreydelaplaya
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
Plus d'informations
31 Jan 2023 09:26 #15 par Elreydelaplaya
Réponse de Elreydelaplaya sur le sujet 2 questions sur contacteur et relai
Donc, pour je pense terminer le sujet, ce schema serait il ok pour mon install ? :


Fichier attaché :
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Toby112