routage vers batterie de stockage

Plus d'informations
08 Sep 2025 12:53 #1 par Cris
routage vers batterie de stockage a été créé par Cris
bonjour à tous,
je produis des Kw en plus (1800Kw en 2 ans), je route en 1 er vers mon cumulus ECS, en 2ème vers la pompe de la piscine. de temps en temps il me faut quand même faire un reset et tout repart.
je souhaiterais stocker mon surplus vers une batterie type Homyles MS A2 FX de capacité de 2.2Kw.
je sais bien qu'il y a le routage en 2 vers le radiateur ,mais je voudrais mettre la batterie en 3 ème pour le routage.
si quelqu'un à déjà fait ce type de montage, je suis preneurs ainsi que tout vos conseils concernant ce sujet.
merci a tous.
bonne journée.
Cris.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Sep 2025 09:54 #2 par patmtp35

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Sep 2025 15:00 - 09 Sep 2025 15:02 #3 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet routage vers batterie de stockage
Bonjour

J'ai pas de batterie, donc ce qui suit n'est que ce que je crois avoir compris des différents posts et lectures sur le net et je laisse les possesseurs de batteries te répondre techniquement.

Tes batteries Homyles MS A2 FX sont plug and play, en gros, elles cumulent les fonctions de chargeur, redresseur et stockage.
Donc quasi rien à faire sinon brancher la prise secteur voire les pinces Shelly.

En fait je pense que la première question à se poser est:
Soit je charge mes batteries en premier.
Soit je charge le ballon en premier.

Dans le premier cas lis le post 13 de Lebritish, car il faut placer les pinces judicieusement.
Voir ce lien post 13:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...ur-et-batterie#15494
et celui ci qui complète le premier, plus facile à réaliser, lis les post 10, 11 et 12:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...sunpv-batterie#22416

Dans le second, normalement le routeur est plus rapide que les batteries; peut être empêcher le routage la nuit, pour éviter qu'elles se déchargent dans le ballon.
Voir ce lien, il existe d'autre méthodes.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/291...a-heure-defini#24896


Concernant tes batteries, as tu vu cette vidéo:


Bon je parle pas de la rentabilité, car pour essayer de sauver 900KWH par an.....

Bon courage.
Dernière édition: 09 Sep 2025 15:02 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Sep 2025 08:43 #4 par Cris
Réponse de Cris sur le sujet routage vers batterie de stockage
bonjour,
Ok ,merci de votre réponse, mais dans son post il explique en utilisant Home Assistant, moi je voudrais faire simple et sécu, je ne connais pas assez home assistant.
merci d'avoir pris la peine de me répondre
bonne journée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Sep 2025 08:53 #5 par Cris
Réponse de Cris sur le sujet routage vers batterie de stockage
bonjour Rob 27,
j'avais vu et lu ces posts de Lebritich notamment; mais c'est un peu une usine a gaz pour moi qui veux juste savoir dire a la batterie de se charger au bon moment! je n'ai pas de passerelle de shelly ou autre matériels compliqués.
je vais poser la question au fournisseur de la batterie, mon installation étant équipé de micro onduleur homyles, je pensais qu'il était facile de raccorder une batterie de la meme marque!
et pour ce qui est de récuperer 900Kw par an, c'était avant que je double mon installation solaire ( 2 x 1700w) sachant que je consomm

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Sep 2025 09:18 #6 par patmtp35
Réponse de patmtp35 sur le sujet routage vers batterie de stockage
j'ai mis chez mes parents en mars (vieux donc il fallait que ce soit simple) deux hoymiles, qui fonctionnent a merveille et ont plein de paramètres qui permettent de faire notre bonheur.

ils sont dans le sud exposé sud-est pleins sud et avait depuis 2a 8*450w trina biface + des DS3. Donc surproduction a la base...

je leur ai installé un routeur f1atb avec un radiateur d appoint Acova 1000w ; le tout marche a merveille. ce n'est pas un ballon mais c'est le meme principe .

il suffit de paramétré les batteries pour qu'elle commence a se charger avec un certains seuil d'inection et tout le reste par vers le routeur.

on peu aussi faire en sorte que le routeur démarre en premier et que le reste parte a la batterie .

Avec un msunpv c est possible aussi .

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Sep 2025 11:19 - 10 Sep 2025 11:20 #7 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet routage vers batterie de stockage
Bonjour Cris,

Je reformule ma réponse par rapport à ton interrogation initiale:

"je sais bien qu'il y a le routage en 2 vers le radiateur ,mais je voudrais mettre la batterie en 3 ème pour le routage.
si quelqu'un à déjà fait ce type de montage"

et de ta réponse:

moi qui veux juste savoir dire a la batterie de se charger au bon moment! je n'ai pas de passerelle de shelly ou autre matériels compliqués.


Les systèmes de batteries plug and play se raccordent à une prise électrique et cela pourrait même être la seule action à effectuer pour certains.
Pour la gestion intelligente de ses systèmes, la prise d'informations s'effectue par des pinces ampèremétriques, ou bien celles du constructeur ou bien par Shelly. Dans les 2 cas, ce n'est ni plus ni moins des pinces comme celles du routeur mais raccordées aux batteries.

Après selon les possibilités des applications gérant ces batteries, on peut ou pas, gérer les injections (à partir de 0 ou pas, etc...), les horaires etc...c'est sur ce point à mon sens que selon tes besoins il faut gratter, car tous n'ont pas forcement les mêmes facilités.

Concernant le routeur, tu ne gères donc pas ses sorties, peut être une modification des horaires de routage selon ton système de batteries et tes priorités (chargement batterie puis ballon ou bien ballon puis batteries).

Pour t'aider lis ce fil sur ZENDURE:
ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/26...tterie-zendure#22479

Pas trouvé grand chose sur le forum concernant ANKER et Homyles.
patmtp35 te renseignera sûrement mieux sur Homyles.

Concernant la rentabilité de tes 900KWh, je n'ai pas utilisé le bon mot. Rentable, j'y crois pas (mais cela ne me regarde pas) mais ce que j'ai mal exprimé, c'est que pour éliminer (et donc utiliser 900KWh) c'est peut être pas si facile que cela avec une seule batterie de 2.2KW.

En gros tes 900KWh de surplus sont très certainement à 80% entre mai et septembre (je sais pas ou tu habites), donc en gros 4,8KWh jour (900KWH*80% /150 jours), si on tient compte que par sécurité tu ne descendes pas à plus de 10% de décharge et que tu ne montes pas à plus de 90% en charge, donc 80% de 2.2KKW soit 1.76KW utiles par cycle) ce qui revient à dire, qu'il faut (4,8KWh/1.76)=2.72 cycles charge et décharge par jour. Mais comme ces 150 jours tu injectes, comment et quand réaliser ces cycles???

Après à supposer que tu triples les batteries (avec Homyles pas possible, max 2), es tu sûr de les vider en gros la nuit?

Bon calcul fait à la va vite, qui ne tient pas compte de tout, adapte le à ton ensoleillement, et à ton utilisation.

Bonne journée.
Dernière édition: 10 Sep 2025 11:20 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Sep 2025 12:02 #8 par patmtp35
Réponse de patmtp35 sur le sujet routage vers batterie de stockage
comme le dit ROB27 une batterie c'est light a la base on en avait mis qu'une vite plein , vite vide... et tjrs du surplus.. 1 mois apres (en plus elle avait baissé) on a mis la seconde et la c'est deja mieux , sauf pendant les grosse chaleur ou les clims ont tourné h24 , ils tiennent la nuit avec les batteries et c'est pas des economes ... congelo frigo americain etc...

si tu a besoin d'infos avec plaisir.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Sep 2025 16:35 #9 par Cris
Réponse de Cris sur le sujet routage vers batterie de stockage
merci Rob 27

Pas de souci dans les explications, on est là pour discuter ! je comprends mieux, je ne suis pas un spécialiste du routage encore moins du stockage, de simple connaissance de base en electricité! je suis parti d un mauvais calcul avec le 1er kit, qui ne donnait pas de bon rendement,(surtout au début!?, puis c est monter en puissance sans rien modifier!?)
j'ai commencé par installé mon 1er kit de 4 panneaux de 425w avec 2 micro onduleurs Homyles HM800 sur un toit pas bien exposé ,avec le gros arbre du voisin qui me fait de l'ombre 2 h en été(l'hiver il perd ses feuilles ,ouf)je ne pouvais pas déplacer le toit, ni les mettre ailleurs, j 'ai produit 1500KW/an, et injecté 500Kw; c'etait trop juste pour couvrir la conso de la pompe piscine. J'ai ensuite construis mon pool house a coté de la piscine, bien exposé au sud, j'y ai placé un 2 ème kit de 4x450w avec 2 micro onduleurs Homyles HMS 800; j'ai un total de 3500w, ,alors que la 1 ere année j ai injecté 450Kw, maintenant je me trouve avec un rejet vers Edf de 1900KW; 1er kit depuis 2 ans, 2 ème kit depuis 8 mois; la pompe piscine est alimenté a 90% par les panneaux, ce qui m'efface sa conso annuelle quasiment, sur le réseau EDF. c etait le but initial avec l'effacement du cumulus aussi!
l'hiver je produis moins de KW mais le cumulus ne me sert pas ,je bascule l'eau chaude sur la chaudière fioul, au plus froid de l'hiver: decembre a fevrier inclus, du coup si la batterie pouvais m'effacer une bonne partie du talon EDF ce serait tres bien!
si j'ai ete assez clair dans mes propos?! le post de patmtp35 aussi est interessant pour moi; merci a lui de m'avoir expliquer ceci plus en details
merci a tous, bonne soiree!
Cris.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Sep 2025 16:41 #10 par Cris
Réponse de Cris sur le sujet routage vers batterie de stockage
oui, le surplus, si je ne le recupere pas a 100% ce n est pas grave, juste de quoi pouvoir effacer 4 a 500W de talon maxi, la nuit!
j ai bien compris ton installation ,cela me conforte dans l idee de prevoir cet investissement!
merci pour le retour d experience . bonne continuation!
Cris.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: patmtp35

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena