Comment inverser priorité des sorties

Plus d'informations
Hier 18:42 #1 par Laduche
Comment inverser priorité des sorties a été créé par Laduche
Bonsoir, comment peut-on inverser les sorties de manière logiciel si l'on veut qu'en période d'hiver la sortie radiateur soit la sortie prioritaire? Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 19:49 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Comment inverser priorité des sorties
Bonsoir

Par logiciel, il faut supprimer le Valoff de SOL1 vers ValIn de SOL2 et rajouter au Valoff de Sol2 une liaison vers le ValIn de SOL1. Cela s'effectue par le logiciel MSapp.

Bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 19:56 #3 par Laduche
Réponse de Laduche sur le sujet Comment inverser priorité des sorties
Merci. Mais je suis débutant et ne domine absolument pas Msapp. Je crois que j'inverserai les fils. Sauf si quelqu'un connait une méthode plus simple, sachant que la saison chaude revenue je réinverse de nouveau les sorties.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 20:48 #4 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Comment inverser priorité des sorties
Bonsoir

Non les fils c'est le plus simple, mais n'oublie pas que les commandes Ballon sont le radiateur et vice et versa.

Je ne sais pas ton fonctionnement, ni ta production solaire l'hiver, mais moins tu produits, moins il y a de chance que cela soit profitable au lieu dans lequel est ton radiateur.

exemple: si 1KWh produit sur la journée d'hiver, étalé sur 8heures max de luminosité (sauf si plein sud), ca fait pas beaucoup de calories dans la pièce.

Alors que ce même Kwh fait monter de 5° un ballon d'eau chaude de 200l.

Bonne soirée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.