Bonjour
1) Normalement tu as une config 2-2d.
Dans un post précédent je t'avais donné un lien qui devait t'amener à :
Autobal: Force le fonctionnement du ballon à pleine puissance uniquement pendant les heures et jours programmés; la coupure de ce dernier s'effectuera :
- pendant les horaires, avec la coupure du thermostat physique si le thermostat Thermo BAllon est réglé plus haut que le thermostat physique .
- pendant les horaires, avec la coupure du thermostat Thermo BAllon si ce dernier est réglé moins haut que le thermostat physique.
- A la fin des horaires, même si la température du thermostat physique ou de Thermo Ballon (selon les réglages de ces derniers) n'est pas atteinte,
Donc pour que les valeurs de thermo ballon soient prises en compte, il suffit de mettre des horaires dans Timer Ballon et d'activer AutoBAl.
2) Ton screen est de très mauvaise qualité:
a) Il me semble lire que Thermo Ballon est sur TH2??? Alors qu'il était en TH1 dans la 2-2d???
b)Pourquoi sa commande d'activation se nomme "commande 1" et non pas "Cmd Manu/Auto"
c)Ca sert a rien de mettre un 1 a Valoff et Valon, ca ne fonctionne pas ainsi.
Remets les valeurs telles qu'elles étaient à l"origine.
Cdlt
1) Normalement tu as une config 2-2d.
Dans un post précédent je t'avais donné un lien qui devait t'amener à :
Autobal: Force le fonctionnement du ballon à pleine puissance uniquement pendant les heures et jours programmés; la coupure de ce dernier s'effectuera :
- pendant les horaires, avec la coupure du thermostat physique si le thermostat Thermo BAllon est réglé plus haut que le thermostat physique .
- pendant les horaires, avec la coupure du thermostat Thermo BAllon si ce dernier est réglé moins haut que le thermostat physique.
- A la fin des horaires, même si la température du thermostat physique ou de Thermo Ballon (selon les réglages de ces derniers) n'est pas atteinte,
Donc pour que les valeurs de thermo ballon soient prises en compte, il suffit de mettre des horaires dans Timer Ballon et d'activer AutoBAl.
2) Ton screen est de très mauvaise qualité:
a) Il me semble lire que Thermo Ballon est sur TH2??? Alors qu'il était en TH1 dans la 2-2d???
b)Pourquoi sa commande d'activation se nomme "commande 1" et non pas "Cmd Manu/Auto"
c)Ca sert a rien de mettre un 1 a Valoff et Valon, ca ne fonctionne pas ainsi.
Remets les valeurs telles qu'elles étaient à l"origine.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Laduche
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Aujourd'hui 06:53 #3
par Laduche
Réponse de Laduche sur le sujet Prise en compte valeur Thermo Ballon
Merci, mais cette méthode me prive de l'option chauffage Ballon régulé en fonction de la disponibilité de production et de besoin. Le MSunPv me force le chauffage du ballon à 100%. Même si ma production n'est pas suffisante. J'aurai voulu conserver le chauffage du ballon de manière régulé, mais pouvoir couper celui-ci avec la sonde et le paramètre Thermo Ballon.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Laduche
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Aujourd'hui 07:00 #4
par Laduche
Réponse de Laduche sur le sujet Prise en compte valeur Thermo Ballon
Merci, mais cette méthode me prive de l'option chauffage Ballon régulé en fonction de la disponibilité de production et de besoin. Le MSunPv me force le chauffage du ballon à 100%. Même si ma production n'est pas suffisante. J'aurai voulu conserver le chauffage du ballon de manière régulé, mais pouvoir couper celui-ci avec la sonde et le paramètre Thermo Ballon.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2465
- Remerciements reçus 213
Aujourd'hui 07:31 - Aujourd'hui 07:48 #5
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Prise en compte valeur Thermo Ballon
Bonjour,
1)l'objet initial de ton post portait sur Thermo ballon, et ma réponse était en ce sens .
2) mais maintenant tu parles de "réguler en fonction de ta production.
Je pense que tu n'as pas bien lu, toujours le même lien que précédemment qui indiquait :
. Pour le routage, donc lorsqu'il y a du soleil, ce dernier ne tient pas compte de Thermo Ballon mais uniquement de Sécu BALLON.
Donc lors du routage, le ballon se coupera:
- avec la coupure du thermostat physique si le thermostat Secu BAllon est réglé plus haut que le thermostat physique.
- avec la coupure du thermostat SEcu BAllon si ce dernier est réglé moins haut que le thermostat physique.
Donc mets la température de ton choix sur Sécu ballon.
Ou alors je n'ai pas compris ta dernière réponse.
Cdlt
Edit: les boutons Manubal et Autobal, peuvent rester eteints.
Si Manubal est allumé, non seulement, le ballon charge a pleine puissance mais Sécu ballon n'est pas pris en compte......
1)l'objet initial de ton post portait sur Thermo ballon, et ma réponse était en ce sens .
2) mais maintenant tu parles de "réguler en fonction de ta production.
Je pense que tu n'as pas bien lu, toujours le même lien que précédemment qui indiquait :
. Pour le routage, donc lorsqu'il y a du soleil, ce dernier ne tient pas compte de Thermo Ballon mais uniquement de Sécu BALLON.
Donc lors du routage, le ballon se coupera:
- avec la coupure du thermostat physique si le thermostat Secu BAllon est réglé plus haut que le thermostat physique.
- avec la coupure du thermostat SEcu BAllon si ce dernier est réglé moins haut que le thermostat physique.
Donc mets la température de ton choix sur Sécu ballon.
Ou alors je n'ai pas compris ta dernière réponse.
Cdlt
Edit: les boutons Manubal et Autobal, peuvent rester eteints.
Si Manubal est allumé, non seulement, le ballon charge a pleine puissance mais Sécu ballon n'est pas pris en compte......