Bonjour,
petit retour qui va surement pas intéresser grand monde sauf les débutants bricoleur comme moi.
Ce matin, petits travaux sur mon tableau 230v , coupure du routeur, puis rebranchement.
Je constate démarrage routage sur cumulus et radiateur a fond, affichage bizarre de la puissance réseau.
Je coupe le cumulus et le radiateur pour calmer le jeu.
Au bout d un moment , je réalise que l affichage réseau est inversé, 900w injecté sur enphase, et 900w acquis sur Msunpv.
Je cherche dans le forum, trouve un post sur une inversion, et réfléchi à mes manips.
Par sécurité j avais alimenté le routeur sur un petit onduleur, un peu superflu, ce matin j ai eu besoin de l onduleur pour ma box, je l ai supprimé
Et la erreur , mon routeur est alimenté avec un cable plus prise, pour l onduleur, je teste l inversion de branchement de la prise dans la prise murale, banco, tout devient bon.
Oui ok c'est évident mais ca m a pris presque une heure lol
Bonne journée
petit retour qui va surement pas intéresser grand monde sauf les débutants bricoleur comme moi.
Ce matin, petits travaux sur mon tableau 230v , coupure du routeur, puis rebranchement.
Je constate démarrage routage sur cumulus et radiateur a fond, affichage bizarre de la puissance réseau.
Je coupe le cumulus et le radiateur pour calmer le jeu.
Au bout d un moment , je réalise que l affichage réseau est inversé, 900w injecté sur enphase, et 900w acquis sur Msunpv.
Je cherche dans le forum, trouve un post sur une inversion, et réfléchi à mes manips.
Par sécurité j avais alimenté le routeur sur un petit onduleur, un peu superflu, ce matin j ai eu besoin de l onduleur pour ma box, je l ai supprimé
Et la erreur , mon routeur est alimenté avec un cable plus prise, pour l onduleur, je teste l inversion de branchement de la prise dans la prise murale, banco, tout devient bon.
Oui ok c'est évident mais ca m a pris presque une heure lol
Bonne journée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Absent
- Administrateur
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 4134
- Remerciements reçus 607
Aujourd'hui 10:20 #2
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Retour d 'expérience
Bonjour Jean-Jacques et merci pour le retour.
Effectivement, si tu inverses phase et neutre au niveau de l'alimentation secteur du MSunPV, ça inverse toutes les mesures, comme si tu inversais toutes les pinces.
Effectivement, si tu inverses phase et neutre au niveau de l'alimentation secteur du MSunPV, ça inverse toutes les mesures, comme si tu inversais toutes les pinces.