Parametrage de l'interface du MSUNPV
- Régis_B
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 1
Aujourd'hui 12:39 #1
par Régis_B
Parametrage de l'interface du MSUNPV a été créé par Régis_B
Bonjour,
J'ai installé le Msun PV il y a deux semaines, mais manifestement, il n'y a pas de courant vers le CE et cela ne chauffe pas, alors que je produis correctement avec mes 2 panneaux, sans un nuage.
Est ce qu'il y a quelque chose à faire sur l'interface web pour que le routage se mette en route ? Est ce que la production solaire indiquée pour 2 panneaux est normale, entre 0,5 et 2,5W.
J'ai mis une capture de l'interface en pièce jointe si cela peut vous aider.
Mon installation est simple : un msunPV 2, avec un relais vers le chauffe-eau et une sonde au milieu du ballon qui semble bien fonctionner. Manifestement il n'y a rien qui chauffe.
Est ce que c'est la pince qui est mal installée et mesure mal le courant produit ? D'autant que j'ai pratiquement les même valeurs la nuit !!!
Merci d'avance pour aide !
Régis.
J'ai installé le Msun PV il y a deux semaines, mais manifestement, il n'y a pas de courant vers le CE et cela ne chauffe pas, alors que je produis correctement avec mes 2 panneaux, sans un nuage.
Est ce qu'il y a quelque chose à faire sur l'interface web pour que le routage se mette en route ? Est ce que la production solaire indiquée pour 2 panneaux est normale, entre 0,5 et 2,5W.
J'ai mis une capture de l'interface en pièce jointe si cela peut vous aider.
Mon installation est simple : un msunPV 2, avec un relais vers le chauffe-eau et une sonde au milieu du ballon qui semble bien fonctionner. Manifestement il n'y a rien qui chauffe.
Est ce que c'est la pince qui est mal installée et mesure mal le courant produit ? D'autant que j'ai pratiquement les même valeurs la nuit !!!
Merci d'avance pour aide !
Régis.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2451
- Remerciements reçus 209
Aujourd'hui 12:52 - Aujourd'hui 12:56 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Parametrage de l'interface du MSUNPV
Bonjour
Dommage que ton écran soit tronqué, on voit pas le compteur ENConso.
Si ce dernier est à 0 ou proche, et comme PowReso est à 0, si ta pince Powreo n'est pas bien enfoncée, le routeur ne sait pas ce qu'il doit router.
Donc ce n'est qu'une hypothèse, vérifie:
1) que Powreso soit bien sur la phase de ton Linky
2) Que le Jack soit enfoncé jusqu'au "petit clic"
3)Lorsque ta maison consomme Powreso indiquera un chiffre positif
0 lorsqu'il y a routage avec une production égalisant ta consommation
Négatif si injection.
En résumant, la nuit sans production, Powreso doit être positif, dans le cas contraire inverser le sens de la pince.
Cdlt
Dommage que ton écran soit tronqué, on voit pas le compteur ENConso.
Si ce dernier est à 0 ou proche, et comme PowReso est à 0, si ta pince Powreo n'est pas bien enfoncée, le routeur ne sait pas ce qu'il doit router.
Donc ce n'est qu'une hypothèse, vérifie:
1) que Powreso soit bien sur la phase de ton Linky
2) Que le Jack soit enfoncé jusqu'au "petit clic"
3)Lorsque ta maison consomme Powreso indiquera un chiffre positif
0 lorsqu'il y a routage avec une production égalisant ta consommation
Négatif si injection.
En résumant, la nuit sans production, Powreso doit être positif, dans le cas contraire inverser le sens de la pince.
Tu n'as acheté qu'une seule pince, donc PowPv indique 0, normal.Est ce que la production solaire indiquée pour 2 panneaux est normale, entre 0,5 et 2,5W.
Cdlt
Dernière édition: Aujourd'hui 12:56 par Rob_27.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Régis_B
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 1
Aujourd'hui 14:17 #3
par Régis_B
Réponse de Régis_B sur le sujet Parametrage de l'interface du MSUNPV
En fouillant sur le forum, j'ai vu qu'il fallait bien enfoncer les fiches des pinces et effectivement cela change les valeurs !
Voici un e nouvelle capture d'écran ; est ce que c'est normal ?
Si je comprends bien, il faudrait inverser la pine du linky car cela devrait être positif ?
Voici un e nouvelle capture d'écran ; est ce que c'est normal ?
Si je comprends bien, il faudrait inverser la pine du linky car cela devrait être positif ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2451
- Remerciements reçus 209
Aujourd'hui 14:23 #4
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Parametrage de l'interface du MSUNPV
Dans le cas présent oui, puisque tu injectes(nombre négatif de Powreso) plus que tu ne produits. Donc inverse Powreso.
PowPv doit rester négatif.
Cdlt
PowPv doit rester négatif.
Cdlt