				Bonjour
Jusqu'à ce matin, j'avais uniquement la résistance d'un ballon ECS sur la sortie 1. Un thermostat est programmé pour couper le routage vers l'ECS quand la température atteind 60°C.
Aujourd'hui j'ai raccordé la sortie 2 de mon msunpv vers une résistance qui est dans ma chaudière électrique.
J'aimerai mettre cette sortie en prioritaire par rapport au ballon ECS. Lorsque le thermostat mécanique de ma chaudière électrique coupera j'aimerai que mon ballon ECS prennent le relais. J'aimerai également garder le fonctionnement du thermost sur la sortie du ballon ECS
Comment dois je programmer cela?
Ma config actuel en PJ
Merci de votre aide
Damien
					Jusqu'à ce matin, j'avais uniquement la résistance d'un ballon ECS sur la sortie 1. Un thermostat est programmé pour couper le routage vers l'ECS quand la température atteind 60°C.
Aujourd'hui j'ai raccordé la sortie 2 de mon msunpv vers une résistance qui est dans ma chaudière électrique.
J'aimerai mettre cette sortie en prioritaire par rapport au ballon ECS. Lorsque le thermostat mécanique de ma chaudière électrique coupera j'aimerai que mon ballon ECS prennent le relais. J'aimerai également garder le fonctionnement du thermost sur la sortie du ballon ECS
Comment dois je programmer cela?
Ma config actuel en PJ
Merci de votre aide
Damien
		Dernière édition: 11 Nov 2023 14:29  par Dams74.			
			Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- 
				  
- Hors Ligne
- Administrateur
- 
				  
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 1859
- Remerciements reçus 133
			
	
						11 Nov 2023 15:19				#2
		par felvic
	
	
		
			
					
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
					
	
			
			 		
	
												
	
				Réponse de felvic sur le sujet Commande chaudière électrique			
			
				Tu intervertis simplement les sorties.
Pour poster une config: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum
							Pour poster une config: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dams74
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- 
				  
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 48
- Remerciements reçus 12
			
	
						11 Nov 2023 16:07				#3
		par Dams74
	
	
		
			
	
			
			 		
	
												
	
				Réponse de Dams74 sur le sujet Commande chaudière électrique			
			
				Merci de ta réponde felvic mais ce n'est pas si simple
Je l'ai peut être mal expliqué dans mon premier post mais j'ai une sonde d'installé dans le ballon ecs. Elle est raccordé au msunpv. Une fonction thermostat est progrmammé dans le msun pour arrêté le routage vers le ballon lorsque celui ci est à 60°C.
Si j'inverse les sortie la fonction thermostat sera sur ma chaudière éléectique et non sur mon ballon
Damien
					Je l'ai peut être mal expliqué dans mon premier post mais j'ai une sonde d'installé dans le ballon ecs. Elle est raccordé au msunpv. Une fonction thermostat est progrmammé dans le msun pour arrêté le routage vers le ballon lorsque celui ci est à 60°C.
Si j'inverse les sortie la fonction thermostat sera sur ma chaudière éléectique et non sur mon ballon
Damien
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- 
				  
- Hors Ligne
- Administrateur
- 
				  
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 1859
- Remerciements reçus 133
			
	
						11 Nov 2023 16:13				#4
		par felvic
	
	
		
			
					
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
					
	
			
			 		
	
												
	
				Réponse de felvic sur le sujet Commande chaudière électrique			
			
				Tu mets la chaudiere sur Sol1 et le ballon sur Sol2.
Quand le thermostat de la chaudiere coupera, ça basculera sur Sol2...
							Quand le thermostat de la chaudiere coupera, ça basculera sur Sol2...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dams74
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- 
				  
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 48
- Remerciements reçus 12
			
	
						12 Nov 2023 09:14				#5
		par Dams74
	
	
		
			
	
			
			 		
	
												
	
				Réponse de Dams74 sur le sujet Commande chaudière électrique			
			
				Oui mais le thermostat réglé dans le msun, il est sur la sortie 1
ça ne fonctionnera pas
Dams
					ça ne fonctionnera pas
Dams
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- 
				  
- Hors Ligne
- Administrateur
- 
				  
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 1859
- Remerciements reçus 133
			
	
						12 Nov 2023 10:43				#6
		par felvic
	
	
		
			
					
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
					
	
			
			 		
	
												
	
				Réponse de felvic sur le sujet Commande chaudière électrique			
			
				ben tu le mets sur la sortie 2  
			
							 