Comment paramétrer la voie 2 qui n’est pas utilisée pour que les résultats soient cohérents ?
En effet comme on peut voir sur la photo, la voie 2 fait apparaître une consommation à tort et calcule donc un total erroné
Aussi la voie 1 c’est à dire le cumulus, était chargé à 100% et mon talon était d’environ 200w
Merci pour votre aide
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1353
- Remerciements reçus 140
A l'évidence tu as utilisé Msapp pour modifier les noms de tes entrées et tu as glissé des coquilles.
Tu vas sur Entrées sorties, pour Voie 2, à type tu indiques % au lieu de W; pour Routage, à décimale au lieu de 2 tu indiques 0.
Routage et Voie 2, peuvent aller à 400% (100%X4 comme indiqué dans la doc)
Comme ton ballon est chaud, le routeur essaie d'envoyer le maximum de ton surplus sur ce dernier comme sur voie 2.
Donc en dehors de tes coquilles, les résultats sont cohérents.
Est ce une volonté de part que Panneau, soit positif???
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMISSIAEN
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 32
- Remerciements reçus 0
Merci pour ton aide, je verrai si c'est ok demain,
PANNEAU correspond à l'énergie produite par mes panneaux solaires, cela te parait incohérent ?
Merci à toi,
bonne soirée,
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1353
- Remerciements reçus 140
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMISSIAEN
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 32
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1353
- Remerciements reçus 140
Effectivement tes compteurs s'incrementent, je pense alors que tu dois avoir une version 2-2c ou alors lorsque tu as renommé les compteurs tu as changé le type décompteur en compteur.
Donc c'est bon.
Le principal étant que ça fonctionne.
Bonne journée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMISSIAEN
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 32
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1353
- Remerciements reçus 140
Désolé je ne comprend pas ce que tu veux dire???Je ne comprends pas car la voie 2 fait que le résultat de la production des panneaux est faussée d’après la copie d’écran
Ou alors:
Précedemment je t'avais expliqué:
Routage et Voie 2, peuvent aller à 400% (100%X4 comme indiqué dans la doc)
Comme ton ballon est chaud, le routeur essaie d'envoyer le maximum de ton surplus sur ce dernier comme sur voie 2.
Donc sur ton dernier screen je ne vois rien de choquant, ton ballon est plein, tu n'as pas d'équipement voie 2, et tu as trop de production (il injecte), donc le routeur essaie de ramener à 0 Powreso en envoyant à fond (400%) sur les 2 sorties sur lesquelles il n'y a rien (ballon thermostat coupé, et rien sur voie2), donc le routeur ne peut rien faire .
C'est normal, si c'est de cela que tu parles.
Donc tu produits, 1463W et ta maison consomme 653W.
Par contre tu n'as pas modifié "Routage".
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMISSIAEN
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 32
- Remerciements reçus 0
J’ai l’impression que ce 400% est pris en compte dans la conso ce qui ferait 400+253 ?!?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 525
- Remerciements reçus 98
Depuis quand on peut ajouter des % et des watts ?
Si ta pince est bien au bon endroit ta maison consommait bien 650w au moment du screen.
Je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire environ 250w ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMISSIAEN
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 32
- Remerciements reçus 0

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMISSIAEN
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 32
- Remerciements reçus 0

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMISSIAEN
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 32
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1353
- Remerciements reçus 140
Et quelle est la question??
Tu mets un screen de ta voie 2, sur laquelle il n'y a rien de branché; pourquoi en modifies tu les valeurs ( les auxon et auxoff, ne sont utiles que si tu avais une 3 ème sortie..
Pas compris ce que tu veux.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMISSIAEN
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 32
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Foire aux questions
- Parametrage voie2