Installation problème de surplus
- jeff72300
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3
- Remerciements reçus 0
Aujourd'hui 16:05 #1
par jeff72300
Installation problème de surplus a été créé par jeff72300
Bonjour,
J ai installé un nouveau chauffe eau (thermostat mécanique) et 1 MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties.
Le chauffe eau et le MSUNPV sont installés dans une buanderie avec un tableau électrique sur lequel et également raccordé 2 panneaux solaires.
Après mise en route, je constate que le chauffe eau consomme sa puissance maximum au lieu que du surplus.
Je le constate avec une augmentation de consommation sur le shelly pro qui se trouve le compteur principal).
Malgré des recherches, je ne vois pas les paramètres à modifier, et pour le moment, je n ai rien modifié.
Merci pour vos retours.
Jeff
J ai installé un nouveau chauffe eau (thermostat mécanique) et 1 MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties.
Le chauffe eau et le MSUNPV sont installés dans une buanderie avec un tableau électrique sur lequel et également raccordé 2 panneaux solaires.
Après mise en route, je constate que le chauffe eau consomme sa puissance maximum au lieu que du surplus.
Je le constate avec une augmentation de consommation sur le shelly pro qui se trouve le compteur principal).
Malgré des recherches, je ne vois pas les paramètres à modifier, et pour le moment, je n ai rien modifié.
Merci pour vos retours.
Jeff
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2371
- Remerciements reçus 207
Aujourd'hui 16:25 - Aujourd'hui 16:26 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Installation problème de surplus
Bonsoir,
Essaie en retournant ta pince Powreso autour de sa phase.
Cela devrait te donner un nombre positif lorsque tu consommes.
Et pour bien vérifier, une fois retournée ta pince, appuie sur Manubal.
Powreso devrait alors augmenter de la valeur de la résistance de ton ballon (si ce dernier n'est pas chaud).
Eteint Manubal à l'issue de ton test.
Si tout va bien demain lors du soleil, cela devrait être OK pour ton surplus.
Cdlt
Essaie en retournant ta pince Powreso autour de sa phase.
Cela devrait te donner un nombre positif lorsque tu consommes.
Et pour bien vérifier, une fois retournée ta pince, appuie sur Manubal.
Powreso devrait alors augmenter de la valeur de la résistance de ton ballon (si ce dernier n'est pas chaud).
Eteint Manubal à l'issue de ton test.
Si tout va bien demain lors du soleil, cela devrait être OK pour ton surplus.
Cdlt
Dernière édition: Aujourd'hui 16:26 par Rob_27.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jeff72300
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3
- Remerciements reçus 0
Aujourd'hui 17:06 #3
par jeff72300
Réponse de jeff72300 sur le sujet Installation problème de surplus
Merci, cela a bien coupé la chauffe du chauffe eau
je regarde demain si le surplus est bien envoyé
Bonne soirée
je regarde demain si le surplus est bien envoyé
Bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ambertois
- Hors Ligne
- Membre elite
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 172
- Remerciements reçus 16
Aujourd'hui 18:48 #4
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Installation problème de surplus
Bonjour, la pince est-elle bien sûr la phase entre linky et tableau principal ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2371
- Remerciements reçus 207
Aujourd'hui 18:59 #5
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Installation problème de surplus
Oui bien vu Ambertois., a le relire sa pince n'est pas a côté de la Shelly près du compteur.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Foire aux questions
- Installation problème de surplus