Bonjour à tous,
Je constate sur la ligne Compteurs du routeur que la valeur de l'énergie produite journellement par l'installation est erronée.
En effet, elle est de -0.6 Wh alors que la valeur issue de l'application de ma passerelle APS est de 35 kWh.
Que se passe t-il au niveau de la configuration du routeur sachant que la puissance émise par les panneaux indiquée sur ce dernier est cohérente à 5959 W.
Merci pour vos retours.
Gilbert
Je constate sur la ligne Compteurs du routeur que la valeur de l'énergie produite journellement par l'installation est erronée.
En effet, elle est de -0.6 Wh alors que la valeur issue de l'application de ma passerelle APS est de 35 kWh.
Que se passe t-il au niveau de la configuration du routeur sachant que la puissance émise par les panneaux indiquée sur ce dernier est cohérente à 5959 W.
Merci pour vos retours.
Gilbert
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Absent
- Administrateur
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 4089
- Remerciements reçus 605
Aujourd'hui 14:37 #2
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Valeur compteur EnPV_J erronée
Gilbert, il te faut tourner la pince PV pour qu'elle indique des valeurs négatives quand il y a de la production PV.