Branchement MSUN PV

Plus d'informations
21 Jui 2023 21:03 - 21 Jui 2023 21:03 #1 par Chris38550
Branchement MSUN PV a été créé par Chris38550
Bonjour,

Je voudrais une confirmation sur le passage de câble.
J'ai un chauffe eau électronique. Je laisse les câbles branchés en 220 V et mets en place 2 autre câbles pour l'alimentation des résistances. Puis-je faire passer le câble RJ-45 dans la même gaine que ses câbles?
Et dernière question, c'est obligatoirement du 2.5 mm2 pour tous les branchement ?
Schéma en pièce jointe ou dans la réalité il y a un disjoncteur de plus avec câble en 2.5mm2 qui alimente la carte électronique....

Merci.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Pièces jointes :
Dernière édition: 21 Jui 2023 21:03 par Chris38550.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Jui 2023 04:28 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Branchement MSUN PV
Tu peux alimenter le routeur avec du 1,5 ou du 0,75.

Pas de problème pour les deux câbles dans la gaine

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Jui 2023 08:26 #3 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Branchement MSUN PV
pour la section de câble ça dépend entre autre du disjoncteur.
Donc pour l'alimm du Maxisun:
Si disjoncteur 20A alors câble 2.5mm2 obligatoire quelque soit la puissance consommée !
si disjoncteur 10A alors câble 1.5mm2 possible.

Pour le chauffe eau la norme dit qu'il te faut un circuit dédié en 2.5mm2:
La section minimale d'un câble de raccordement électrique d'un chauffe-eau à accumulation est de 2,5 mm². La longueur du câble doit permettre d'éviter tout contact avec les éléments de chauffage de l'appareil. Chaque câble doit être fermement serré.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Jui 2023 20:48 - 23 Jui 2023 20:48 #4 par odwt
Réponse de odwt sur le sujet Branchement MSUN PV
Avec carte electronique, tu laisses l'alimentation comme est elle, protégée par un disjoncteur 20A.
Au niveau des résistances du chauffe-eau, tu coupes, ajoutés des wagos.
Voir photo.
Enfin, deux nouveaux fils en 2.5mm² vers le relais. Et du relais vers le routeur en 0.75 ou fil téléphonique ou rj45.
Pièces jointes :
Dernière édition: 23 Jui 2023 20:48 par odwt.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena