LE MPVSUN NE RENVOI PAS LE SURPLUS DANS LES 2 CE
- anto85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Ca se passe pas comme prévu, branchement respecté et fait par un electricien (j'étais dérrière lui pour etre sure). Branchement de 2 relais avec 2 CE. Connection MPV wifi tout nikel. Quand il renvoi le surplus "soit disant", les 2 leds vert se mettent en marche et les 2 à 400 % et pourtant je renvoi sur le réseau et pourtant mes 2 CE sont pas chaud (thermostat mécanique). Je sèche...
Il a fait une petite modif entre le contacteur et le relais mais d'après lui ca reviens au meme, ci joint le shema avec les modifs qu'il a faite, de plus il a fait partir le commun des 2 relais du A2+ les 2 au départ du MPVSUN mais vu que c'est un commun pour lui pas de soucis...
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Absent
- Administrateur
- Messages : 3056
- Remerciements reçus 470
Si le neutre et la phase sont bien branchés comme sur ton schéma sur le relais statique ben ça a dû faire PAFF, court-circuit !
Mais je pense plutôt à une mauvaise retranscription du câblage de ton électricien.
En tout cas d'après la page d'accueil le jus n'arrive pas sur ton CE.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- anto85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Par contre je viens de me rendre compte qu'il avait inversé le neutre et la phase sur le mpvsun alors j'ai fais le changement mais tu pense que ca la grillé?
Je pense que ca a du griller les 2 relais, le routeur fonctionne toujours visiblement mais j'ai tout coupé par précaution, je suis tellement déçu de mon électricien, capable d'inverser alors qu'il avait tes schémas dans les mains en couleur.... J'attends ton retour pour savoir ce que je dois faire
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Absent
- Administrateur
- Messages : 3056
- Remerciements reçus 470
Pour tester les relais:
Tu mets en marche forcée ManuBal et tu regardes si le voyant rouge sur le relais est allumé.
En même temps tu devrais avoir la conso qui augmente sur PowRéso.
Si ça n'augmente pas coupe ManuBal et essaie, si possible, de monter le réglage du thermostat de ton ballon ou de mettre le contacteur J/N en marche forcée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- anto85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- anto85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Absent
- Administrateur
- Messages : 3056
- Remerciements reçus 470
???tu regardes si le voyant rouge sur le relais est allumé.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- anto85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Absent
- Administrateur
- Messages : 3056
- Remerciements reçus 470
Si en ManuBal tu as bien la led rouge allumée sur le relais et que la conso n'augmente pas comme quand tu forces la chauffe avec le contacteur J/N, c'est ou que le câblage n'est pas bon, ou que le relais est foireux.
Le truc pour en avoir le cœur net, c'est de ponter les bornes 1 et 2 du relais.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- anto85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Pourtant il a bien branché la phase 1 sur la phase au disjoncteur c20 (en jumelage avec le contacteur) et la phase 2 sur le contacteur (en jumelage avec le ballon) mais je remarque que le neutre est branché sur le contacteur donc si il n'y a que la phase qui fait contact au ballon avec le relais, rien ne se passe du coup, possible tu penses?
En tout cas un super grand merci de ton support et ta réactivité, un dimanche.. Mille merci Patrick
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Absent
- Administrateur
- Messages : 3056
- Remerciements reçus 470
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- anto85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jeje26
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 88
- Remerciements reçus 4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- fred26
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 54
- Remerciements reçus 4
Comme te a dit Patrick,tu ponte le relais et oubli le mspv 1 jour ou 2 pour être sûr que le thermostat des CE s'enclenche
Sur la 1 ère photo tu a l'air d'avoir 400% donc CE à température
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- anto85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Effectivement le problème venait du neutre qui n'était pas cablé en direct du CE. Tout fonctionne!