Affichage Production PV sur le Schéma Hydraulique
- Thierry07200
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
31 Mai 2025 09:44 #1
par Thierry07200
Affichage Production PV sur le Schéma Hydraulique a été créé par Thierry07200
Bonjour la Team Ard'Tek,
Et voilà, le routeur est installé et il fonctionne
Merci pour ce bel appareil.
Par contre j'ai une petite question :
Sur la partie schéma hydraulique, il me semble que lorsque j'ai installé le routeur, j'avais dans la pastille bleue "Production PV" ma production instantanée. Maintenant ça m'indique 0, alors que le POW PV a bien la bonne indication. (ci-joint une capture pour vous monter).
Au passage je me permets une autre question : je comprends pas le pourcentage indiqué pour le routage ballon. Ça c'est juste pour mon information personnelle car ça fonctionne ....
Merci pour le temps que vous prenez pour ré^pondre à nos questions.0
Belle journée à tous.
Thierry
Et voilà, le routeur est installé et il fonctionne

Merci pour ce bel appareil.
Par contre j'ai une petite question :
Sur la partie schéma hydraulique, il me semble que lorsque j'ai installé le routeur, j'avais dans la pastille bleue "Production PV" ma production instantanée. Maintenant ça m'indique 0, alors que le POW PV a bien la bonne indication. (ci-joint une capture pour vous monter).
Au passage je me permets une autre question : je comprends pas le pourcentage indiqué pour le routage ballon. Ça c'est juste pour mon information personnelle car ça fonctionne ....
Merci pour le temps que vous prenez pour ré^pondre à nos questions.0
Belle journée à tous.
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1503
- Remerciements reçus 153
31 Mai 2025 12:06 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Affichage Production PV sur le Schéma Hydraulique
Bonjour
Inverse le sens de ta pince Powpv, elle doit indiquer un nombre négatif lors de la production, ta pastille bleue fonctionnera.
Le pourcentage est celui envoyé a la résistance de ton ballon multiplié par 4.
Donc si ton ballon fait 2400w, 200% représente environ 1200w envoyés.
Bon we
Inverse le sens de ta pince Powpv, elle doit indiquer un nombre négatif lors de la production, ta pastille bleue fonctionnera.
Le pourcentage est celui envoyé a la résistance de ton ballon multiplié par 4.
Donc si ton ballon fait 2400w, 200% représente environ 1200w envoyés.
Bon we
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Thierry07200
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
31 Mai 2025 14:50 #3
par Thierry07200
Réponse de Thierry07200 sur le sujet Affichage Production PV sur le Schéma Hydraulique
Merci bien pour l'info. Je vais tourner le sens de ma pince. Du coup je me pose la question de l'autre pince (injection). Dans quel sens il faut la brancher : sens tableau éléctrique vers réseau ou bien bien réseau vers tableau électrique)
Merci infiniment pour votre aide
Thierry
Merci infiniment pour votre aide
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1503
- Remerciements reçus 153
31 Mai 2025 18:22 #4
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Affichage Production PV sur le Schéma Hydraulique
Bonsoir,
Sans production, Powreso indiquera un nombre positif qui correspond à la conso de ta maison.
Lorsque ce nombre sera négatif, il signifiera que tu injectes gratuit.
Cdlt
A la vue de ton screen elle est dans le bon sens, puis qu'avec 1753W produits , la pince Powreso indique zéro , ce qui signifie que le routeur fait son travail et dans ce cas précis envoie 174% vers ton ballon.Du coup je me pose la question de l'autre pince (injection). Dans quel sens il faut la brancher
Sans production, Powreso indiquera un nombre positif qui correspond à la conso de ta maison.
Lorsque ce nombre sera négatif, il signifiera que tu injectes gratuit.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Thierry07200
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
31 Mai 2025 18:52 #5
par Thierry07200
Réponse de Thierry07200 sur le sujet Affichage Production PV sur le Schéma Hydraulique
Bonsoir,
Et voilà, j'ai inversé la pince et en effet j'ai la puissance PV qui est apparue.
Maintenant plus qu'à laissé faire le routeur.
Merci pour toutes ces explications.
Très bonne soirée et bon weekend ensoleillé.
Thierry
Et voilà, j'ai inversé la pince et en effet j'ai la puissance PV qui est apparue.
Maintenant plus qu'à laissé faire le routeur.
Merci pour toutes ces explications.
Très bonne soirée et bon weekend ensoleillé.
Thierry