Routage sur 3 voies - ordre

Plus d'informations
04 Juil 2025 08:42 - 04 Juil 2025 08:51 #1 par stx12bis
Routage sur 3 voies - ordre a été créé par stx12bis
Bonjour,
voici comment je souhaiterai que cela fonctionne :
- d'abord Chauffe-Eau n°1 (S3 Out CE1),
- puis quand CE1 chaud => routage vers Chauffe-Eau n°2 (S4 Out CE2),
- puis quand CE2 chaud => routage vers réchauffeur piscine 3 kW (S9 Out RE)

Les 3 sorties Out_ sont définies en %... et non en W... y a-t-il une incidence sur le routage ?
Les 3 routeurs solaires sont réglés pareil : AuxOn 350% et AuxOff 200%

Dans Msapp / onglet Solaires :
Sol1 PV active bien CE1 et Val Off sur Sol2 et Sol3
Sol2 PV active bien CE2 et Val Off sur Sol3
Sol3 PV active bien RE et pas de Val Off...

Qu'est-ce qui ne va pas ?

Merci d'avance

A+

Steph
Dernière édition: 04 Juil 2025 08:51 par stx12bis.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 09:55 - 04 Juil 2025 13:18 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Routage sur 3 voies - ordre
Bonjour Stx12bis.

Les 3 sorties Out_ sont définies en %... et non en W... y a-t-il une incidence sur le routage ?


Sur quelle version travailles tu et que tu as donc modifiée par la création de SOL3 et de S9 RE?
Car tu parles de 3 module SOL, généralement les versions utilisées dans ce cas pour les routeurs 4x4 sont en W et pas en %.


Sol3 PV active bien RE et pas de Val Off...

On ne peut mettre que 3 modules solaires max, que veux tu piloter avec son valOFF??

Qu'est-ce qui ne va pas ?

Oui qu'est ce qui ne va pas, précise ce que tu veux faire ou qui ne marche pas.

Cdlt

EDIT: Rectification , on ne peut gérer que 3 sorties max par les modules solaires.
Dernière édition: 04 Juil 2025 13:18 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 12:58 - 04 Juil 2025 13:03 #3 par stx12bis
Réponse de stx12bis sur le sujet Routage sur 3 voies - ordre
Merci Rob pour la réponse rapide.

Parti de la version installée de base sur le routeur 4_4d.
J'ai mis en pourcent comme sur le MSunPV 2x2 que j'utilisais jusqu'à maintenant.

En modifiant les Vall Off, j'attends ce fonctionnement :
- d'abord Chauffe-Eau n°1 (S3 Out CE1),
- puis quand CE1 chaud => routage vers Chauffe-Eau n°2 (S4 Out CE2),
- puis quand CE2 chaud => routage vers réchauffeur piscine 3 kW (S9 Out RE)

Or, tout est routé en même temps.

Merci d'avance.
Dernière édition: 04 Juil 2025 13:03 par stx12bis.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 13:13 #4 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Routage sur 3 voies - ordre

J'ai mis en pourcent comme sur le MSunPV 2x2 que j'utilisais jusqu'à maintenant.

Ok, dommage de ne pas rajouter 2 pinces et donc d'avoir les valeurs en W, mais cela est sans importance.

Or, tout est routé en même temps.

Il y a des chances que sur le module SOL1, tu ais coché à la fois CE1, CE2 et RE
voire même pareil sur SOL2 et SOL3.

Si ce n'est pas cela, poste ta config en la renommant en txt ou alors zippe la. Je jetterai un oeil.

La 4-4d gére les thermostats, as tu mis et utilises tu des sondes de température?
Si oui, et si tu es en version routeur 105, il faut changer le type des SOL en "PV routeur Valonoff=0" sinon la coupure d'un SOL par le thermostat coupe les Sol suivants.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 14:12 #5 par stx12bis
Réponse de stx12bis sur le sujet Routage sur 3 voies - ordre
Onglet Solaires :
- Sol1 = On Router à 1 uniquement sur CE1 (15L)
- Sol2 = On Router à 1 uniquement sur CE2 (300L)
- Sol3 = On Router à 1 uniquement sur RE

Oui, j’utilise la sonde de température S6 pour piloter un thermostat que j’avais déjà mis en place sur la version 2-2 et que j’ai reconduit ici dans le but de réguler sur CE2 (300L).

Je suis bien sur un routeur 105b.

Ci-joint ma config en .txt

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_04072..._stx.txt
Taille du ficher :51 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 14:32 - 04 Juil 2025 14:32 #6 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Routage sur 3 voies - ordre
1) Normal que les 3 sol soit activés en même temps, tu ne les a pas lié entre eux.
Dans Sol1, onglet solaires en bas de la page, il faut mettre à 1 le valoff pour SOL2.
Dans Sol2, idem mais pour SOL3.

2) tu te sers donc d'un thermostat pour ton ballon de 300L (SOL2).
Perso, j'ai mis pour mes 3 modules Sol, le type "PVrouteur valonoff=0" au lieu de "PV routeur", pour éviter que si la température de thermostat 300l dans ton cas, arrive à 70 lors du routage que cela coupe le module SOL3.

3)Tu es parti à priori sur la base d'une 4-4c, dommage tu aurais du prendre la 4-4d, car il y a 2 thermostats pour les 2 premieres sorties . Un de ces thermostats pour chaque sortie est associé à un timer permettant de préchauffer à minima la nuit (pratique l'hiver).

N'hésite pas à reposter si problème.

Cdlt
Dernière édition: 04 Juil 2025 14:32 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 17:35 #7 par stx12bis
Réponse de stx12bis sur le sujet Routage sur 3 voies - ordre
OK donc je viens de régler les Val Off, je verrais demain si ça fonctionne.

Je n’ai pas trouvé comment régler le type "PVrouteur valonoff=0"
Chez moi, dans le cadre Type (onglet Solaire) je n’ai que Libre / Simple + Surchauffe / Routeur PV.
Ca m’intéresse car il semblerait que mon 300L étant à la consigne, ça ne route pas vers le réchauffeur.

Normalement, je suis parti de la 4-4d d’origine, mais je l’ai renommée 4-4c en écrasant une ancienne version.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 17:43 #8 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Routage sur 3 voies - ordre
n'étant pas chez moi, je peux pas vérifier pour
La 4-4d...... Je te redirai ça plus tard.

Je n’ai pas trouvé comment régler le type "PVrouteur valonoff=0

Sûrement que tu n'as pas utilsé Msapp 105 mais une vieille version.

Bon we

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 20:05 - 04 Juil 2025 20:06 #9 par stx12bis
Réponse de stx12bis sur le sujet Routage sur 3 voies - ordre
Rob j'ai repris toute ma conf avec msapp_pv_105b en partant de la conf 4-4d.

J'ai normalement pris en compte tes remarques.

Je teste demain, croisons les doigts.

La voici en pj.

Fichier attaché :

Nom du fichier : ConfigMSun...7-04.txt
Taille du ficher :51 ko
Pièces jointes :
Dernière édition: 04 Juil 2025 20:06 par stx12bis.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 07:24 - Hier 07:39 #10 par stx12bis
Réponse de stx12bis sur le sujet Routage sur 3 voies - ordre
Bonjour,
avec cette nouvelle config, le routeur ne route pas sur CE2 (300L).
Je ne comprends pas (je compare avec mon ancienne conf, je ne vois pas de différence).

Du coup, en attendant, j'ai injecté la conf de mon 2-2 et ça route bien sur les 2 ballons.
Dernière édition: Hier 07:39 par stx12bis.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 09:55 #11 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Routage sur 3 voies - ordre
Bonjour,

J'ai regardé vite fait, oui maintenant c'est sur la base d'une 4-4d.

1) Ca route pas sur SOL2 car tu as créé TH1, mais qui fait doublon avec TH5 secu SDB qui lui est réglé à 30° du coup pour que SOL2 fonctionne il faut que soit validé TH1 ET TH5 simultanément.
Supprime TH1 comme cela ta version malgré le renommage est proche de la 4-4d originale, c'est plus facile si tu demandes de l'aide.

2)Renomme TH2 de thermo Ballon en Thermo 15l
Puis TH3 de thermo SDB en Thermo 300L
Idem avec les timer Ballon , Sdb et Bureau.

Bureau (donc Vulcan), n'a pas de TH ni pour SOL3 ni associé au timer (Bureau/vulcan), je ne sais pas si tu en a besoin.

Ces timers et TH sont associés, c'est la combinaison de ces derniers qui permet la préchauffe de nuit à la température souhaitée lorsque AUTOxx est activée.

3) Renomme TH4 secu ballon en secu 15L et TH5 secu sdb en secu 300L.
C'est ces TH qui fonctionnent avec les modules solaires, donc la journée avec le routage.

4) Tes sorties S4,S5 et S9 ne fonctionnent pas. Tu as bien modifié en % au lieu de W mais tu as laissé la position de la pince, voire tu as même crée une 5ème pince pour S9 :) .
Pour S4 il faut indiquer à la position "cmd1", cmd2 pour S5 et cmd3 pour S9.



Bon WE

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 20:31 #12 par stx12bis
Réponse de stx12bis sur le sujet Routage sur 3 voies - ordre
Donc OK pour suppression TH1 (issu de ma conf 2-2) et OK pour paramétrage du TH5 sur le 300L. Pas besoin d'autre thermostat, juste un sur le 300L.
Pas non plus besoin de Timer. Lorsque je suis un peu juste en hiver, je lance un cycle ECS depuis la PAC qui alimente le 300L via un serpentin (avec le COP de la PAC, c'est mieux que de chauffer avec la résistance stéatite du ballon).

Je comprends mieux pourquoi les sorties ne fonctionnaient pas, bien vu, merci bcp.

On va tester tout ça dimanche. En tout cas merci Rob pour ta disponibilité.