Bonjour,
J'utilise depuis peu la config detection-de-fin-de-chauffe-d-un-ce-sans-sonde-de-temperature et j'en suis très content.
Une question toutefois : est-il possible d'ajouter, sur l'interface Web (page d'accueil), le décompte de la temporisation d’inhibition du Timer (TpcBalC1+TpcBalC2), ainsi que le status associé du Timer (On ou Off) ?
J'ai fouillé un peu dans msapp mais je dois dire que je suis perdu.
Merci,
Alexandre
J'utilise depuis peu la config detection-de-fin-de-chauffe-d-un-ce-sans-sonde-de-temperature et j'en suis très content.
Une question toutefois : est-il possible d'ajouter, sur l'interface Web (page d'accueil), le décompte de la temporisation d’inhibition du Timer (TpcBalC1+TpcBalC2), ainsi que le status associé du Timer (On ou Off) ?
J'ai fouillé un peu dans msapp mais je dois dire que je suis perdu.
Merci,
Alexandre
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1905
- Remerciements reçus 176
10 Oct 2025 15:07 - 10 Oct 2025 15:08 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Visualisation dynamique de la temporisation d’inhibition du timer
Bonjour,
La réponse est oui à toutes tes questions...mais pour cela il faut modifier le programme qui a été conçu alors que les tempos ne fonctionnaient qu'en secondes, limitant ainsi à 18h pour 2 tempo pour l'adapter aux versions actuelles (105x par exemple).
Il faut créer les status etc....
Par contre j'avais crée cette version en PJ, qui répond en partie à ta demande (status) et qui en plus permet le fonctionnement de ta 2 ème sortie.
Dans le zip, il y a une notice explicative.
Regarde si elle te convient, dans la négative remet ta config.
Mon avis perso: achète une sonde, c'est une poignée de centimes...et la gestion de ton ballon n'en sera que facilitée.
Une question toutefois : est-il possible d'ajouter, sur l'interface Web (page d'accueil), le décompte de la temporisation d’inhibition du Timer (TpcBalC1+TpcBalC2), ainsi que le status associé du Timer (On ou Off) ?
La réponse est oui à toutes tes questions...mais pour cela il faut modifier le programme qui a été conçu alors que les tempos ne fonctionnaient qu'en secondes, limitant ainsi à 18h pour 2 tempo pour l'adapter aux versions actuelles (105x par exemple).
Il faut créer les status etc....
Par contre j'avais crée cette version en PJ, qui répond en partie à ta demande (status) et qui en plus permet le fonctionnement de ta 2 ème sortie.
Dans le zip, il y a une notice explicative.
Regarde si elle te convient, dans la négative remet ta config.
Mon avis perso: achète une sonde, c'est une poignée de centimes...et la gestion de ton ballon n'en sera que facilitée.