Routage vers Radiateur d'appoint
- Guigui39
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Je viens vers vous parce que je viens d'ajouter a mon systeme un radiateur pour envoyer le surplus une fois mon CE a température.
J'ai réalisé le brancheemnt suivant les instructions et mi le système en aurtoRAD, mais je ne vois pas ce que j'ai pu louper.
Quand mon CE est a température au lieu d'envoyer a mon radiateur ca envoi vers le reseau.
Qu'est ce que j'ai pu louper?
Merci de votre aide
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1919
- Remerciements reçus 178
Ton radiateur est bien à thermostat mécanique?
car bizarre ballon et radiateur a 59% en même temps ?
Autorad, ne sert que si tu as programmé des horaires et fonctionnera alors a pleine puissance.
Pour tester temporairement utilise ManuRad.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Guigui39
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1919
- Remerciements reçus 178
Quand mon CE est a température au lieu d'envoyer a mon radiateur ca envoi vers le reseau.
Tu utilises quelle version (le nom juste sous Accueil qui commence par: Projet MS_PV.......)?
C"est quoi la température de consigne, un thermostat de l'application ou le thermostat physique du ballon? Car la je lis 58° et effectivement tu injectes.Quand mon CE est a température au lieu d'envoyer a mon radiateur ca envoi vers le reseau.
Car si c'est une version 2-2d et que c'est le thermostat secu ballon qui est arrivé à sa température, c'est normal, c'est un bug. Pour le corriger il y a une manip.
Tu ne m'as pas répondu sur le type de radiateur, électronique ou mécanique?
Le radiateur est branché seul sur le SSr et sa prise ou bien d'autres équipements sont dessus?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Guigui39
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Ma temperature de consigne est de 56° sur mon CE avec une hystérési de 2. J'ai un sonde qui fait le controle et c'est le thermostat d el'application qui commande. Ma sécu du CE est a 70°.
Mon radiateur est un thermostat mécanique et il a sont propre SSR tout seul avec un circuit dédié.
En mode Manu il y a pas d eproblème il se coupe quand il a atteind ca temperature de consigne.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1919
- Remerciements reçus 178
1) Sur la 2-2d SI le thermostat de l'appli nommé "Secu Ballon" atteint sa température de consigne, alors le routage vers le radiateur ne fonctionne pas. C'est ce thermostat que tu as paramétré à 56+2??? Et ce que tu appelles " Ma sécu du CE est a 70°". c'est le thermostat Physique??
Si oui, c'est un bug connu.
Dans ce cas 2 solutions:
Soit mettre le thermostat "Secu ballon" à une température supérieure à celle du thermostat physique du ballon (donc dans ton cas abaisser le thermostat Physique).
Soit passer sur une version Routeur et FW 105, la dernière étant la 105d, accompagné d'une modif de la 2-2d avec Msapps.
2)Je vois que PowPV est positif, ce qui n'est pas la config d"origine (ou volontairement mis ta pince à l'envers).
As tu modifié quelque chose??
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3550
- Remerciements reçus 540
Tu as mis quoi comme relais statique sur la sortie radiateur ? Marque , modèle, "Random" ou "Zero-cross" ? Parce que tu ne m'en avais pas pris lors de ta commande.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Guigui39
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Sur la sortie radiateur j'ai le même que sur le CE et zéro crossing, je te joins une photo
Et le CE je n'ai pas eu de problème depuis l'installation l'an dernier, ça marche nikel.
J'ai peux être bien mi la pince a l'envers y a t'il une incidence ou pas sur le fonctionnement ?
Sinon je n'ai rien du tout toucher a la configuration que j'ai reçu de patrick
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3550
- Remerciements reçus 540
À moins qu'il soit foireux... Pour tester dans Paramètres > Commandes > Comd Manu/Auto tu changes la valeur de ManuRad pour la passer à 50% par exemple, et tu nous dis si le fonctionnement à l'air correct.
Si tu as mis une carte SD, les enregistrements sont aussi très utiles pour déceler un défaut.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.