Chauffe forcée de l'ECS déconne
- Bucheron
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 77
- Remerciements reçus 10
La chauffe forcée de mon ECS déconne depuis plusieurs jours. Elle est active de 7h20 à 8h30 avec une consigne à 47° et 2.8° d'hyst.
En début de semaine, je remarque que la chauffe semble ne pas s'être mise en route (eau dans les 32°) mais je me dis que c'est moi qui ai du désactiver "l'autobal" sans le faire exprès (bien qu'avec le recul, à l'heure où je l'ai vérifié, l'autobal aurait du activer la chauffe illico, ce qu'elle n'a pas fait). J'ai fait un on/off du Msun au tableau electrique (sait-on jamais).
Le lendemain je surveille : la chauffe a commencé comme attendu (7h20) m'ais s'est arrêtée. vers 8h10 alors que la consigne n'était atteinte.
Je ne vois pas d'où cela vient. J'ai réinjecté une sauvegarde de ma configuration via msapp. J'ai fait des essais en journée(sur un eau "froide" avec un plage de type 30-32° et une toute petite hyst. (0.5)) : la chauffe se déclenchait et réenclenchait comme il faut.
Le lendemain, il m'a semblé que tout fontionnait. J'ai vu l'eau à 47° à je ne sais plus quelle heure et je n'ai pas cherché plus loin. Du coup : doute sur cette journée mais d'après la courbe, cela a bien fonctionné.
Mais ce matin, rebelotte. La marche forcé du ballon se déclenche à 7h20. La chauffe s'arrête à env. 8h10 alors que la consigne n'est pas atteinte.
J'ai mis quelques illustrations en PJ.
+ fichier conf
A noter :
- Le forçage "manubal"de la chauffe focntionne.
- Le retour de la température par la sonde se fait correctement (du moins visuellement via l'interface).
- En journée le routage se fait (pas assez de soleil par contre pour voir comment le routage se comporte avec la temp. de consigne et l'hyst. en journée).
- J'ai régulièrement des anomalies de comptage sur les compteurs de prod. et tirage edf mais ce n'est pas nouveau et n'a jamais eu d'incidence (autre que les erreurs de comptage)
- Fw Wifi 102e / Fw Routeur 102c
J'étais pour faire une évolution du firmware, des fois que...
Mais puisque j'en suis à tatonner sans rien piger, autant demander de l'aide svp.
JS
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 1864
- Remerciements reçus 133
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bucheron
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 77
- Remerciements reçus 10
merci,
la réponse rapide est qu'au moment ou la chauffe s'arrête l'eau est dans les 32° pour une consigne de 47°.
la réponse lente est je remets le nez dans la génération des grahiques pour voir comment générer cela et reviens.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3656
- Remerciements reçus 549
Ton souci peut être lié à ces erreurs de comptage dues à ton ancienne version 102 de firmware.
Avec ces versions les compteurs n'étaient enregistrés que toutes les 6 heures. Si tu avais une coupure d'alimentation ou un reset pendant cette période, les compteurs reprenaient leur ancienne valeur.
Les programmateurs horaires n'étaient pas gérés de la même façon et n'étaient pas non plus réactualisés en cas de coupure ou reset.
En bref fait une grosse mise à jour. Je te conseille de passer en 105d voire 105d1: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/29...se-a-jour-105d#25988
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bucheron
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 77
- Remerciements reçus 10
merci.
J'ai récup. les fichiers fw-rout_105b et wifi 105d1.
J'ai sauvegardé ma config.
Je sors le module (ne pas faire la maj en wifi !) et fais les modifs en début d'après midi.
Je peux reinjecter ma config. sauvegardée ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3656
- Remerciements reçus 549
Et bien utiliser la version de mspv_tools qui se trouve dans cette archive.
Déjà essaies ça et tu verras par la suite pour faire la maj routeur et envoyer ta config sauvegardée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bucheron
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 77
- Remerciements reçus 10
Je lance msunpv usb tools v105) et prmeier onglet, clique sur open/close à la rien. Si : la led bleue ne clignote plus.
2 PC (W10, je n'ai que ça) et 3 cables essayés.
Je vais y arriver.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2051
- Remerciements reçus 187
J'avais eu ce problème lors de l'appui sur open/close et cela avec 2 cartes et du coup j'ai envoyé directement.
Regarde le post 17 du lien suivant si cela peut t'aider.
ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/28...-105b?start=15#23939
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bucheron
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 77
- Remerciements reçus 10
Uploading...
esptool v0.4.8 - (c) 2014 Ch. Klippel <Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 460800
setting port from COM1 to COM3
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
SetCommState call failed
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
Uploading 535712 bytes from to flash at 0x00000000
erasing flash
size: 082ca0 address: 000000
first_sector_index: 0
total_sector_count: 131
head_sector_count: 16
adjusted_sector_count: 115
erase_size: 073000
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
setting serial port timeouts to 15000 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
writing flash
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
setting address from 0x00000000 to 0x00200000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
Uploading 2072576 bytes from to flash at 0x00200000
erasing flash
size: 1fa000 address: 200000
first_sector_index: 512
total_sector_count: 506
head_sector_count: 16
adjusted_sector_count: 490
erase_size: 1ea000
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
setting serial port timeouts to 15000 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
writing flash
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
starting app without reboot
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
closing bootloader
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2051
- Remerciements reçus 187
Mais je vois surtout que la config semble bien passée: "flush complete".
Ta carte a sûrement gardé ses identifiants, donc vérifie que tu te connectes bien et si oui, remonte ta carte , change le FW routeur et enfin ta sauvegarde..
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bucheron
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 77
- Remerciements reçus 10
Tente de passer au flash du fw rout et dans le flash menu, ça boucle après "efface STM32". Ne peut donc pas lancer le flash.
Sur la page d'avant (STM32-OTA) j'ai "Aucun processeur détecté !".
Je vais regarder si ce flash doit se faire avec le module réiisérer.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2051
- Remerciements reçus 187
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bucheron
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 77
- Remerciements reçus 10
Je ne peux pas me connecter dessus (led bleue clignote).
Ni avec son adresse habiutelle ni en 192.168.4.1
Je redémonte...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bucheron
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 77
- Remerciements reçus 10
Et remonté il retrouve le processeur...
Et le flash du fw_rout se fait en un clin d'oeil...
Ou quand on est un gland !
Je lui rebalance ma config. et ... je retrouve mes marques et peux au moins déclencher manuellement la chauffe de l'ECS ! Sauvé pour demain matin.
Les compteurs semblent nécessiter un ajustement car j'ai par exemple un jolie production journalière de 107370830,3Wh (cool !).
Je vais maintenant surveiller ces prochains jours comment se déroule le forçage de la chauffe de nuit
Merci !
Merci !
Merci !
NB : au passage, un des pinces grésillait sévère. Je l'ai tapotée, c'est passé.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2051
- Remerciements reçus 187
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- Chauffe forcée de l'ECS déconne