Bonjour,
Je viens juste de mettre en service mon msunpv pour router vers mon ballon; j'ai une pince ampermetrique sur l'arrivé de mon tableau elec, je suis sur la sortie A1 pour aller piloter un relais 40A. Aprés vérification je constate que mon relais est en mode "on" et donc alimente mon ballon, du coup sur l'interface web je clic sur le bouton "autobal" pour "eteindre" et voir si ça coupe l'alim de sortie A1 et donc le relais, rien ni fait j'ai toujours le relais commandé et donc le 230v qui passe! le bouton "manubal" est "off" aussi sur l'interface.
J'ai fais aucune modif via l'interface web, quelque chose m'echappe...quelqu'un a-t-il eu le cas de figure ?
Merci pour votre aide
Seb
Je viens juste de mettre en service mon msunpv pour router vers mon ballon; j'ai une pince ampermetrique sur l'arrivé de mon tableau elec, je suis sur la sortie A1 pour aller piloter un relais 40A. Aprés vérification je constate que mon relais est en mode "on" et donc alimente mon ballon, du coup sur l'interface web je clic sur le bouton "autobal" pour "eteindre" et voir si ça coupe l'alim de sortie A1 et donc le relais, rien ni fait j'ai toujours le relais commandé et donc le 230v qui passe! le bouton "manubal" est "off" aussi sur l'interface.
J'ai fais aucune modif via l'interface web, quelque chose m'echappe...quelqu'un a-t-il eu le cas de figure ?
Merci pour votre aide
Seb
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2089
- Remerciements reçus 190
20 Déc 2025 18:06 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Sortie A1 ou A2 msunpv toujours active !!
Bonjour
A cet instant comme il n'y a pas de production solaire, Powreso doit indiquer un nombre positif.
Si ce n'est pas le cas, retourne ta pince.
Peux tu faire une copie d'écran de la page d'accueil, que l'on regarde le sens de ta pince?
Merci
A cet instant comme il n'y a pas de production solaire, Powreso doit indiquer un nombre positif.
Si ce n'est pas le cas, retourne ta pince.
Peux tu faire une copie d'écran de la page d'accueil, que l'on regarde le sens de ta pince?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Sebcogny
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
20 Déc 2025 18:15 #3
par Sebcogny
Réponse de Sebcogny sur le sujet Sortie A1 ou A2 msunpv toujours active !!
J'ai mis la capture en piéce jointe, j'ai effectivement PowReso qui affiche en negatif.
merci
merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2089
- Remerciements reçus 190
20 Déc 2025 18:20 - 20 Déc 2025 18:26 #4
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Sortie A1 ou A2 msunpv toujours active !!
Donc retourne ta pince pour passer en positif.
Car si Powreso est en négatif, le routeur prend cela pour du surplus et essaie d'envoyer sur tes sorties; voilà pourquoi A1 et A2 étaient allumées.
Pince dans le bon sens:
Powreso Positif: consommation à partir du réseau
Powreso négatif : Injection vers le réseau
Powreso = 0, routage en cours.
Bonne soirée
Car si Powreso est en négatif, le routeur prend cela pour du surplus et essaie d'envoyer sur tes sorties; voilà pourquoi A1 et A2 étaient allumées.
Pince dans le bon sens:
Powreso Positif: consommation à partir du réseau
Powreso négatif : Injection vers le réseau
Powreso = 0, routage en cours.
Bonne soirée
Dernière édition: 20 Déc 2025 18:26 par Rob_27.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Sebcogny
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
20 Déc 2025 18:25 #5
par Sebcogny
Réponse de Sebcogny sur le sujet Sortie A1 ou A2 msunpv toujours active !!
C'est fait, merci Rob, j'y aurais pas pensé tout de suite...
bonne soirée également
bonne soirée également