Configuration msunpv 2*2 - Seuil de déclenchement (6kW) pour deuxième sortie
- zeddeur
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 7
- Remerciements reçus 0
Aujourd'hui 17:11 #1
par zeddeur
Configuration msunpv 2*2 - Seuil de déclenchement (6kW) pour deuxième sortie a été créé par zeddeur
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide pour configurer mon routeur msunpv 2*2.
Ma configuration :
Installation PV : 14 kWc.
Stockage thermique : 2 ballons d'eau chaude de 300L chacun.
Objectif : Je souhaite gérer mon surplus de la manière suivante :
Le premier ballon récupère le surplus classique dès les premiers watts.
Le deuxième ballon ne doit commencer à chauffer que lorsque l'injection vers le réseau dépasse les 6 kW.
Une fois ce seuil de 6 kW atteint, j'aimerais que tout l'excédent supplémentaire (au-delà de ces 6 kW) soit dirigé vers ce second ballon.
Ma question :
Comment dois-je paramétrer les sorties (Sortie 1 et Sortie 2)?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés sur les menus à modifier !
Je sollicite votre aide pour configurer mon routeur msunpv 2*2.
Ma configuration :
Installation PV : 14 kWc.
Stockage thermique : 2 ballons d'eau chaude de 300L chacun.
Objectif : Je souhaite gérer mon surplus de la manière suivante :
Le premier ballon récupère le surplus classique dès les premiers watts.
Le deuxième ballon ne doit commencer à chauffer que lorsque l'injection vers le réseau dépasse les 6 kW.
Une fois ce seuil de 6 kW atteint, j'aimerais que tout l'excédent supplémentaire (au-delà de ces 6 kW) soit dirigé vers ce second ballon.
Ma question :
Comment dois-je paramétrer les sorties (Sortie 1 et Sortie 2)?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés sur les menus à modifier !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2230
- Remerciements reçus 198
Aujourd'hui 18:03 - Aujourd'hui 19:06 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Configuration msunpv 2*2 - Seuil de déclenchement (6kW) pour deuxième sortie
Bonjour
Ton ballon 1 ainsi que la consommation maison ramène Powreso à zéro tant que ta production PV est inférieure Puissance Max de ton ballon+conso Maison.
Une fois ce seuil atteint tu désires laisser filer 6KW vers le réseau.
Une fois ces 6kW d'injection atteint alors déclencher le ballon 2?
C'est bien ça??
J'imagine que tu revends ces 6KW et pas le droit de dépasser cette valeur??
Sinon, j'ai jamais testé et déjà proposé l'idée suivante à quelqu'un mais pas eu de retour.
Créer un deuxième bloc de commande tel que "Test Routeur", mais mettre -6000 sur la position Zéro, et raccorder ce bloc sur Alt 1 de SOL2.
Cdlt
Je reformule pour être sûr de comprendre:Une fois ce seuil de 6 kW atteint, j'aimerais que tout l'excédent supplémentaire (au-delà de ces 6 kW) soit dirigé vers ce second ballon.
Ton ballon 1 ainsi que la consommation maison ramène Powreso à zéro tant que ta production PV est inférieure Puissance Max de ton ballon+conso Maison.
Une fois ce seuil atteint tu désires laisser filer 6KW vers le réseau.
Une fois ces 6kW d'injection atteint alors déclencher le ballon 2?
C'est bien ça??
J'imagine que tu revends ces 6KW et pas le droit de dépasser cette valeur??
Sinon, j'ai jamais testé et déjà proposé l'idée suivante à quelqu'un mais pas eu de retour.
Créer un deuxième bloc de commande tel que "Test Routeur", mais mettre -6000 sur la position Zéro, et raccorder ce bloc sur Alt 1 de SOL2.
Cdlt
Dernière édition: Aujourd'hui 19:06 par Rob_27.