Relais ssr HS

Plus d'informations
Aujourd'hui 18:14 #1 par Nico40
Relais ssr HS a été créé par Nico40
Bonjour Patrick, je pense que le relais 40A de mon routeur 2x2 est hs. Je n’ai pas eu de routage aujourd’hui alors que j’avais du surplus de production. Jusqu’à présent, je maintenais le contacteur HC/HP la nuit et ça faisait l’appoint d’eau chaude durant la journée. Sauf qu’il fait beau en ce moment et j’ai coupé mon contacteur HC/HP hier soir pour que le chauffe eau chauffe gratuitement aujourd’hui . (J’ai 5kw de PV). Du coup, pour vérifier, j’ai mis MANUBAL pour forcer. J’ai bien 5V entre A1 et A2. (Et la led rouge du ssr s’allume bien) Par contre, j’ai 230 V en entrée mais pas en sortie du SSR. Je pense que c’est là qu’il y a un soucis, non? Qu’en penses-tu? Je te souhaite une bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 18:52 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Relais ssr HS
Bonsoir Nicolas,
J'essaie de t'en envoyer un rapidement, plus de stock en ce moment. Ça devrait être bon pour la fin de semaine...
Tu me renverras celui qui est défectueux quand tu l'auras remplacé.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 19:14 #3 par Nico40
Réponse de Nico40 sur le sujet Relais ssr HS
Merci Patrick pour ta réponse rapide. Bravo pour le boulot que tu fais. A bientôt!