Mais lorsque le Ballon arrive a sa température de fin de charge, le 2 ème relais se met en fonction mais il y a de l'injection qui repart sur le réseau.
1) Tu produis 1462 et injectes 592, donc en tenant compte d'une petite conso maison , cela laisse supposer un petit radiateur style 750W?
a) es tu sûr que le radiateur fonctionne?
b)As tu mis son thermostat à fond, car sinon il va couper?
c)Augmente la puissance de ton radiateur ou bien raccorde en un second.
2) Tu as renommé le nom des sondes de température. Quelle est la sonde qui gère le thermostat "secu Rad Sdb"???
Peut être qu'il faut augmenter sa valeur dans Parametre/thermostat/TH secu Rad Sdb.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 2253
- Remerciements reçus 201
Il faut inverser le sens de ta pince PowPV si tu veux voir fonctionner les compteurs EnPV J et P.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Niala
- Auteur du sujet
- Absent
- Nouveau membre
-
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Tu produis 1462 et injectes 592, donc en tenant compte d'une petite conso maison , cela laisse supposer un petit radiateur style 750W?
a) es tu sûr que le radiateur fonctionne? Oui c'est un radiateur 2000W, quand je le branche sur le relais N°1, il consomme bien les 2000W sans injection.
b)As tu mis son thermostat à fond, car sinon il va couper? Oui
c)Augmente la puissance de ton radiateur ou bien raccorde en un second. Le radiateur est surcalibré pour mon instal (4x450W)
J'avais mis en 2éme relai un relai piloté en 3-32Vcc et je pensait que cela venais de cela car celui fournit était en 4-32Vcc.
J'ai donc racheter un relai (SSP1A450BD de chez Schneider) piloté en 4-32Vcc et j'ai exactement le même problème...
2) Tu as renommé le nom des sondes de température. Quelle est la sonde qui gère le thermostat "secu Rad Sdb"??? Oui j'avais renommé la sonde en T_ext (je l'utilisait pour l'extérieur avant d'avoir le 2e relai)
Peut être qu'il faut augmenter sa valeur dans Parametre/thermostat/TH secu Rad Sdb.
Voici mes valeurs des sondes :
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 2253
- Remerciements reçus 201
Donc le routage ne peut pas fonctionner.
Remets ton SSr original, et regarde ce que cela donne.
Lorsque cela sera fait:
Attention, si la température du thermostat " secu Ballon" est atteinte, le radiateur ne déclenchera pas.
Quelle est ta version FW routeur et Wifi? (voir onglet System).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Niala
- Auteur du sujet
- Absent
- Nouveau membre
-
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 2253
- Remerciements reçus 201
a) lorsque tu cliques sur ManuRad , le radiateur doit marcher.
puis éteint Manurad
Ensuite
b)Dans parametres/commmande/ManAut Ball/Rad
Sur ManRad, remplace 100 par 40
appuie sur Manurad
Que se passe t il???
Normalement ca ne marche pas si c'est un zéro cross.
Remet la valeur 100 originelle.
2)Comme tu es en 105, tu iras dans Msapp onglet Solaire.
A Sol1 PV BAllon 1 dans le champ Type (a droite de l'écran), tu remplaceras "routeur PV" par "routeur PV(ValOn/Off=0)
Cela permet au routeur de basculer lorsque la température Secu Ballon est atteinte.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Niala
- Auteur du sujet
- Absent
- Nouveau membre
-
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Merci de prendre du temps pour me répondre.
Voici les images des réponses a vos interrogations.
a) lorsque tu cliques sur ManuRad , le radiateur doit marcher.
puis éteint Manurad
Avant:
Aprés:
b)Dans parametres/commmande/ManAut Ball/Rad
Sur ManRad, remplace 100 par 40
appuie sur Manurad
Que se passe t il???
2)Comme tu es en 105, tu iras dans Msapp onglet Solaire.
A Sol1 PV BAllon 1 dans le champ Type (a droite de l'écran), tu remplaceras "routeur PV" par "routeur PV(ValOn/Off=0)
Cela permet au routeur de basculer lorsque la température Secu Ballon est atteinte.
Voilà c'est fait je vais voir si cela change quelque chose avant d'inverser les relais.
Bonne soirée a vous, et promis je vous tiens informé de l'évolution quand le soleil refera sont apparition.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 2253
- Remerciements reçus 201
. Voilà c'est fait je vais voir si cela change quelque chose avant d'inverser les relais.
Le point 2 est sans rapport avec ta panne, cela sera utile lorsque tes 2 SSr fonctionneront.
Par contre ton dernier screen est parlant, et confirme que ton SSR n'est pas du bon type, à savoir Random.
Le fait d'avoir mis 40%, simule le routage à hauteur de ce pourcentage, et si ton relais avait fonctionné, tu aurais du avoir 439w+environ 500w du ballon sur Powreso.
Regarde ce lien de Patrick:
ard-tek.com/index.php/forum/les-commande...-2026?start=60#28331
Bonne soirée.