Conso permanente CE: relais HS ?

Plus d'informations
Aujourd'hui 16:07 - Aujourd'hui 16:14 #1 par Vince3
Conso permanente CE: relais HS ? a été créé par Vince3
Bonjour,
Je remarque depuis le milieu d'après-midi une chose étrange, mon chauffe-eau consomme en permanence environ 1200W (en pleine charge c'est plutôt 2000)
Actuellement je ne produis quasiment plus rien, et PowRéso m'indique pourtant une conso de plus de 1000W, confirmée par le Linky
Si je débranche seulement le CE je n'ai plus cette consommation anormale. Mais en coupant seulement le MSunPV ça ne change rien, j'ai 1200W qui partent dans le CE, j'en déduis donc que c'est probablement le relais SSR qui a un souci...

Est-ce qu'il y a un moyen de confirmer cela ? Et si oui est-il possible de faire un "reset" du relais qui semble bloqué sur un réglage intermédiaire ?

Merci

(et en plus ça arrive un jour rouge :( )

edit: apparemment ce serait le même problème qu'ici: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...1198-relais-ssr-dead
Dernière édition: Aujourd'hui 16:14 par Vince3.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 16:47 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Conso permanente CE: relais HS ?
Bonsoir

Si tu as un multimètre, Msunpv coupé.
Mesure entre 1 du SSR et neutre, tu dois avoir 230v.
Entre 2 et neutre normalement 0v.

Si tu lis autre chose, SSR HS.

Bien entendu si tu n'as rien d'autre de branché ou mal branché type contacteur j/n par exemple.

Bonne soirée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 17:15 #3 par Vince3
Réponse de Vince3 sur le sujet Conso permanente CE: relais HS ?
Entre 1 et neutre: 230
Entre 2 et neutre: 88
Pas bon...

Est-ce que je peux le remplacer par la même référence ? Il me semble me souvenir qu'ils étaient "modifiés" ?...
Sinon en commander directement à Patrick ? (juste le SSR, pas le boitier complet)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 17:19 #4 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Conso permanente CE: relais HS ?
Regarde le lien pour acquérir le bon modèle.
ard-tek.com/index.php/forum/les-commande...-2026?start=60#28331

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 17:30 #5 par Vince3
Réponse de Vince3 sur le sujet Conso permanente CE: relais HS ?
Merci beaucoup, je passe sur l'autre sujet

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena