Courant résiduel /relais de puissance
- Alain-du-var
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 45
- Remerciements reçus 0
J'utilise 3 MSPV pour du triphasé.
J’ai constaté que le relais de routage est activé avec du 4.80v
et il y a en entrée 235v sortie 235v. (c'est parfait)
Quand l’activation passe à 0v il y a 235v en entré et il y a entre 50v à 150v en sortie.
Ce n’est pas régulier parfois il y a 235v en entrée et 0v en sortie.
Ce courant résiduel c’est normal ? ou il faut prévoir quelque chose pour avoir toujours 0v en sortie?
Quelqu’un a une solution pour avoir toujours ce 0v en sortie ?
Je désire utiliser l’information pour activer un relais industriel qui utilise 0v ou 220v et
sont fonctionnement n’est pas correct à cause de ce courant résiduel parasite.
Merci d’avance pour l’info.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 2414
- Remerciements reçus 208
Ok donc je te réponds sur cette première panne.....qui sûrement n'en est pas.J’ai mis 2 posts techniques car je pense que c’est 2 sujets différents.
Donc dans la config 4-4d, la sortie A1 est une sortie Pwm, pour s'adapter au surplus en hachant le courant.Pour l’instant j’ai mis en route les MSPV avec la config standard de livraison
pour tester le bon fonctionnement général.
Seule la sortie A4 dans cette config est en TOR.
Si 4.80v en A1 j’ai 220v en 1 et 220v en sortie 2, (c’est parfait).
Avec 0v mesuré en A1 j’ai 220v en 1 et j’ai en sortie 2 d’une manière
aléatoire 0v (parfait) ou entre 50v et 150v.
C’est ce courant résiduel qui me pose un problème et c’est pareil avec les 2 relais des 2 MSPV.
A1 s'allume dans 3 cas (donc 5V):
Soit routage
Soit ManuBal activé
Soit AutoBal Activé pendant les horaire de Timer Ballon.
Lorsque A1 est éteint, donc 0V, il y a toujours 230V en 1 du SSR.
Lorsque A1 est activé par Manubal ou Autobal pendant les horaires, il y a 230V en 2 du SSr car sa sortie est activée à 100%, et c'est mesurable par ton multimètre.
Lorsque A1 est activé par le surplus, la sortie du SSR n'est pas forcement activée à 100% (oui si fort soleil), mais à un pourcentage intermédiaire, de ce fait tu ne pourras pas lire une tension stable de 230V surtout avec un multimètre basique.
Donc comme je disais, et d'autant plus, que cela te fait pareil sur 2 MsunPV, c'est normal.
Tu peux t'en assurer:
1) appuie sur Manubal, tu devrais lire 230V, puisque 100%.
2) Dans l'onglet parametres/ commande/ManAut Ball/Rad/ Manubal, met 40% puis active Manubal, fait ta mesure, qui devrait peut être se stabiliser mais pas indiquer 230V (j'ai jamais testé). Une fois mesuré, remets 100% et éteint Manubal.
Attention dans la 4-4d, seules les sorties A1 et A2 sont liées à un module de routage.
La sortie A3, ne fonctionne qu'à 100% par ManBuro ou AutBuro.
Quant à A4 elle fonctionne sous condition de PowPV en TOR.
Je pars ce soir, et ne pourrais pas forcement te répondre, ou difficilement.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 2414
- Remerciements reçus 208
. il faut prévoir quelque chose pour avoir toujours 0v en sortie?
Quelqu’un a une solution pour avoir toujours ce 0v en sortie ?
. Je désire utiliser l’information pour activer un relais industriel qui utilise 0v ou 220v et
sont fonctionnement n’est pas correct à cause de ce courant résiduel parasite.