Aujourd'hui 10:58 #1 par stadium@neuf.fr
Problème instalattion a été créé par stadium@neuf.fr
Bonjour à tous ,

Je viens d'installer le routeur 4 voix.
J 'ai deux chauffes eau avec 1 ssr chacun.
Ma production solaire est ok , mais visiblement je ne route pas vers mes chauffes eau.
Très étonnant , mes chauffe eau ce sont mis en route le soir alors que ma production était a 0
Est ce un problème de câblage mal effectué d 'après vous ?


Merci pour vos éclairages .
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 11:40 - Aujourd'hui 11:51 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème instalattion
Bonjour

Très étonnant , mes chauffe eau ce sont mis en route le soir alors que ma production était a 0
Est ce un problème de câblage mal effectué d 'après vous ?

Si t'es sûr qu'ils se sont mis en route, c'est que c'est bien branché.

1)Es tu sûr que la pince 1 soit bien enfoncée jusqu'au clic?
Car ton screen est de 12H40, hors EnConso indique toujours 0 et cela depuis minuit, pas normal.
Si c'est le cas, ben normal que Powreso indique 0 également.

2) Tu n'as pas indiqué ta prod PV; PpowPV indique 5436W soit tu as une grosse installation solaire, ou peut être que c'est ta conso et donc pas le bon emplacement.
Powreso, position 1, PowPv position 2.
Tu as acheté 4 pinces, dommage de ne pas toutes les avoir positionnées!

Si c'est bien ta production PV, inverse le sens de cette pince autour de la phase, car elle doit indiquer un nombre négatif.

3)Tu as activé les 4 boutons Autoxx. Cela n'est pas indispensable.
Ces boutons ne fonctionnent que si tu as mis des horaires dans leur timer respectif.
Et je verrais bien que la tranche horaire est bien trop importante, tu n'a pas mis 24h?

Car comme Powreso=0 et que tu n'as rien injecté malgré tes 5KW de prod, cela expliquerait que les sorties BAL et SdB soient allumées.

Les boutons Manuxxx et Autoxxx peuvent rester éteints, cela n'empêche pas le routage.

Qu'as tu mis comme horaires dans Timer Ballon et Sdb???
C'est pour cela que très certainement, les ballons ont fonctionné hier soir.



4) Donc vérifie tes pinces.
A l'issue fais nous un screen que l'on vérifie que Powreso soit dans le bon sens..
Dernière édition: Aujourd'hui 11:51 par Rob_27.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: stadium@neuf.fr

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • stadium@neuf.fr
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
Aujourd'hui 13:12 - Aujourd'hui 13:14 #3 par stadium@neuf.fr
Réponse de stadium@neuf.fr sur le sujet Problème instalattion
Merci beaucoup pour toutes tes observations . Elles ont directement résolue mon problème . :woohoo:

1 : effectivement pince mal enfoncé
2 : pince dans le mauvais sens pour la prod solaire . Oui assez grosse installation , je me suis monté DIY 6 kW pour chauffer notamment la piscine . J ai connecté les 2 dernières pinces .
3 : Je ne me suis pas encore penché la dessus (Autoxx) et n'ai pas fait de programmation horaires. Je n'ai rien touché du tout pour le moment , je souhaitais résoudre mon problème de routage en 1er . Est il possible de régler un timer en ON uniquement si le ballon n a pas reçu 2 kWh dans la journée par exemple ?
A priori il faut que je télécharge également la bonne configuration .

Merci pour tout , je vais pouvoir me laver à l eau chaude ce soir :lol:
Pièces jointes :
Dernière édition: Aujourd'hui 13:14 par stadium@neuf.fr.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 14:19 #4 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème instalattion

Merci pour tout , je vais pouvoir me laver à l eau chaude ce soir

C'est sûr car tes 2 ballons sont plus que chauds puisque tu injectes quasi toute ta prod.
Tes 2 sorties sont allumées à fond car le routeur n'a plus de sorties sur qui distribuer le surplus et que tes pinces PowBal et PowRad indiquent 0 (2 ème screen).
Ce n'était pas le cas dans le 1 er screen, où le ballon était plein mais pas encore Sdb car il lui était routé 1308W.

Est il possible de régler un timer en ON uniquement si le ballon n a pas reçu 2 kWh dans la journée par exemple ?


Regarde cette config, mais elle est prévue que pour 1 ballon. Je te mets les grandes lignes de son fonctionnement:

On indique dans la page d'accueil, à l'onglet/parametres/compteurs/KWbal, le nombre de KWH que l'on estime nécessaire pour avoir de l'eau chaude et cela sans sonde de température.
On programme également dans le timer du ballon, les horaires pour complémenter la chauffe du ballon.
Si la touche Autobal est activée, le routeur complétera la chauffe du ballon pour arriver à la valeur indiquée dans KWbal.

Exemple: KWBAL est réglé sur 6KWH, et que la journée, seuls 4KWH ont été envoyés, alors seulement 2KWH seront tirés du réseau.
Bien entendu, si les 6KWH sont atteints dans la journée, rien ne sera soutiré du réseau pendant les horaires.IL est à noter que la remise à ZER0, du compteur s'effectue à la fin du timer Ballon.

ATTENTION: Il est impératif de placer une pince CT, sur le ballon.
Pour les routeurs 4X4, la version ci dessous est testée et validée.

La pince Ballon est en position 3.
Un module SOL3 est également ajouté pour permettre l'utilisation des 4 sorties.


La procédure:

Après décompression du fichier zip:
Onglet "System"Mises à jour
Mise à jour Configuration
Parcourir
Sélectionner "configdn.cnf"
Envoi
Retour
Tester


Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_05062...r105.zip
Taille du ficher :1 ko
Pièces jointes :
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: stadium@neuf.fr

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 14:23 #5 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème instalattion
En complément du post précédent:

Jette un oeil sur ce tableau, qui pourra t'aider à sélectionner la valeur adéquate concernant le nb de KWH.

ard-tek.com/index.php/forum/bienvenue/28...on-de-x-degres#24082

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • stadium@neuf.fr
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
Aujourd'hui 15:11 #6 par stadium@neuf.fr
Réponse de stadium@neuf.fr sur le sujet Problème instalattion
Je vais regarder tout cela dès que possible.

Pour la prod , j avais tout coupé pour mes tests ( pompe piscine , pompe a chaleur, pompe de puits....) .

Merci pour les conseils et bon week-end.