timer et hermostat

Plus d'informations
Hier 13:17 #1 par Mzed
timer et hermostat a été créé par Mzed
bonjour, je reviens vers les specialistes pour un soucis avec mes thermostats.

précisions : j'ai installé la version 2.2d avec les thermostats

mes besions : mettre une consigne à 40°C + 3 pour les horaires definis la nuit en HC , afin de maintenir une température mini dans le ballon avec le réseau enedis.
bien sur ceci laissera une marge pour chauffer le jour avec le routeur.

une fois programmé mes horaires et donné une consigne de temp. , le ballon ne chauffe pas dans les horaires demandés si T< consigne.

j'ai farfouillé dans le logiciel de prog mais rien vu dde spécial.

Merci d'avance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 13:42 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet timer et hermostat
Bonjour

Tu as bien mis des horaires et jours dans Timer Ballon et la température dans Thermo Ballon?
Et surtout as tu bien appuyé sur la touche Autobal?

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 13:55 #3 par Mzed
Réponse de Mzed sur le sujet timer et hermostat
Salut Rob , oui horaires , jours et températures ok , comme il me manquait de soleil ces derniers jours , je suis descendu en dessous de 40°C , et pas de marche chauffe entre 00h05 et 4h00

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 13:58 #4 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet timer et hermostat

Et surtout as tu bien appuyé sur la touche Autobal?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 14:01 #5 par Mzed
Réponse de Mzed sur le sujet timer et hermostat
yes,

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 14:13 #6 par Mzed
Réponse de Mzed sur le sujet timer et hermostat
le thermostat ball dans ALT ne doit il pas être lié au timer 1 ??

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 14:16 #7 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet timer et hermostat

je suis descendu en dessous de 40°C , et pas de marche chauffe entre 00h05 et 4h00


Si tu es sur la 2-2d originale, sans bidouille, aucune raison que cela ne marche pas.

As tu regardé le fichier log, voir la température et selon cette dernière pendant le créneau horaire si la sortie ballon s'est déclenchée ou pas?
Exemple: si entre 0005 et 0400, la température était par exemple de 40.1, donc pas de déclenchement, ensuite perte naturelle de température entre 0400 et la première douche, alors peut être qu'il ne reste plus que 38 ou 39???

Perso, (HP à 7H00 chez moi), je programmerai (puisque tu veux 4 H de chauffe max) de 3H00 à 7H00.

Donc vérifie tes courbes dans un premier temps.

Sinon tu peux vérifier le bon fonctionnement en modifiant provisoirement tes horaires et en mettant une température supérieure à ce qu'elle est actuellement.
Si ça ne marche pas, envoi ta config en la renommant en .txt ou en la zippant.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 14:20 #8 par Mzed
Réponse de Mzed sur le sujet timer et hermostat
merci de ton retour,

je n'ai pas encore installé de carte mémoire, je sais ....
j'étais levé et surveillait mon routeur , non pas de chauffe

je fais un test en direct

NB le thermostat ball dans ALT ne doit il pas être lié au timer 1 ??

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 14:23 #9 par Mzed
Réponse de Mzed sur le sujet timer et hermostat
punaise , je viens de faire un test en changeant l'heure et en modifiant ma consigne et cela fonctionne......
je t'avoue que je ne comprends pas ....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 14:26 #10 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet timer et hermostat

le thermostat ball dans ALT ne doit il pas être lié au timer 1 ??

Non sur "utilisateur", c'est cela qui te permet de changer la température.
C'est Timer1 qui est lié à TH1 thermo ballon.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 14:27 #11 par Mzed
Réponse de Mzed sur le sujet timer et hermostat
si j'augmente ma consigne MAIS ne suis pas dans les horaires , le forcage fonctionne quand meme , donc thermostat pas lié avec le timer ballon ? j'ai bon?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 14:28 #12 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet timer et hermostat

je t'avoue que je ne comprends pas ....

Surement l'explication du post 7.
Achete une carte SD.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 14:28 #13 par Mzed
Réponse de Mzed sur le sujet timer et hermostat
si j'augmente ma consigne MAIS ne suis pas dans les horaires , le forcage fonctionne quand meme , donc thermostat pas lié avec le timer ballon ? j'ai bon?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 14:30 #14 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet timer et hermostat

si j'augmente ma consigne MAIS ne suis pas dans les horaires , le forcage fonctionne quand meme , donc thermostat pas lié avec le timer ballon ? j'ai bon?

Le réglage de la température lors du routage s'effectue par Secu Ballon. Ce thermostat n'est pas lié à un timer.

En gros, Thermo Ballon avec timer pour les horaires de nuit.
Et Secu ballon, pas de timer, avec le surplus.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 14:33 #15 par Mzed
Réponse de Mzed sur le sujet timer et hermostat
dans mon test il y a 5 mn , j'ai augmenté la température du thermo ballon a 50 ( j'étais a 48 en temp courante ) mon heure courante était 00h20 et j'ai réglé mon timer à 00h30 , le forçage à fonctionné quand même

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.