Soucis avec radiateur
- THIERRYSAU
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 4
- Remerciements reçus 0
Aujourd'hui 10:30 #1
par THIERRYSAU
Soucis avec radiateur a été créé par THIERRYSAU
Bonjour Alors voila j'ai pris la configuration de Rob27 (super boulot)par contre je n'arrive pas à configurer pour ma situation
En effet j'ai mis ma sortie 3 en tor pour commander un radiateur électrique de 1000w (électronique)
Donc je voudrais pour cette sortie: si j'ai une production restante (pow reseau)de -1300w(aprés les 2 ballons) le radiateur s'enclenche (rad1) et s'arrête quand power réseau indique -200 par exemple pour éviter les coupures sans cesse Je m'arrache les cheveux mais rien ne marche donc pouvez vous m'aider je vous joint ma config
Merci d'avance
En effet j'ai mis ma sortie 3 en tor pour commander un radiateur électrique de 1000w (électronique)
Donc je voudrais pour cette sortie: si j'ai une production restante (pow reseau)de -1300w(aprés les 2 ballons) le radiateur s'enclenche (rad1) et s'arrête quand power réseau indique -200 par exemple pour éviter les coupures sans cesse Je m'arrache les cheveux mais rien ne marche donc pouvez vous m'aider je vous joint ma config
Merci d'avance
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2216
- Remerciements reçus 198
Aujourd'hui 11:34 - Aujourd'hui 15:17 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Soucis avec radiateur
bonjour,
Si tu mets en TOR une sortie, cette dernière une fois déclenchée prend toute sa puissance, il n'y a pas de modularité.
Dans ta config jointe, tu as juste changé en TOR une sortie qui est branchée derrière un module solaire, lui même activé si les sorties précédentes (tes 2 ballons) sont soit complétement chargées ou alors si production solaire dépasse la puissance de tes 2 ballons.
Ca suffit pas à ce que tu veux.
Car si à un instant T, Powreso est à -1300, tu actives à pleine charge (TOR) ton radiateur, du coup Powreso passe à xxx (selon sa puissance), donc ça coupe le radiateur, Powreso repasse à -1300, etc.....effet Yoyo.
Je crois comprendre que tu souhaites sur ta sortie 3 éliminer le surplus et non pas faire fonctionner ton radiateur à pleine charge.
Aussi le plus simple est de soit remplacer ton radiateur par un avec thermostat mécanique ou bien modifier ton radiateur électronique tel que décrit ici:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...rmostat-electronique
Pour moins de 30 € tu trouves des convecteurs en neuf, et en grattant sur "le bon coin", pour beaucoup moins chers.
Franchement c'est la solution la plus facile et sans prise de tête.
Cdlt
Si tu mets en TOR une sortie, cette dernière une fois déclenchée prend toute sa puissance, il n'y a pas de modularité.
Dans ta config jointe, tu as juste changé en TOR une sortie qui est branchée derrière un module solaire, lui même activé si les sorties précédentes (tes 2 ballons) sont soit complétement chargées ou alors si production solaire dépasse la puissance de tes 2 ballons.
Ca suffit pas à ce que tu veux.
A supposer que tu réalises cela, ça peut pas marcher en prenant Powreso dans ton raisonnement.si j'ai une production restante (pow reseau)de -1300w(aprés les 2 ballons) le radiateur s'enclenche (rad1) et s'arrête quand power réseau indique -200
Car si à un instant T, Powreso est à -1300, tu actives à pleine charge (TOR) ton radiateur, du coup Powreso passe à xxx (selon sa puissance), donc ça coupe le radiateur, Powreso repasse à -1300, etc.....effet Yoyo.
Je crois comprendre que tu souhaites sur ta sortie 3 éliminer le surplus et non pas faire fonctionner ton radiateur à pleine charge.
Aussi le plus simple est de soit remplacer ton radiateur par un avec thermostat mécanique ou bien modifier ton radiateur électronique tel que décrit ici:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...rmostat-electronique
Pour moins de 30 € tu trouves des convecteurs en neuf, et en grattant sur "le bon coin", pour beaucoup moins chers.
Franchement c'est la solution la plus facile et sans prise de tête.
Cdlt
Dernière édition: Aujourd'hui 15:17 par Rob_27.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2216
- Remerciements reçus 198
Aujourd'hui 19:50 #3
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Soucis avec radiateur
En complement:
Et ce qui cloche dans ce que tu souhaites, c'est que tant que tu n'as pas -1300, ton radiateur ne fonctionne pas, donc si ça reste longtemps à-1299, ben tu injectes tout le temps.
Non il faut éliminer le moindre w de surplus dans ton radiateur, dès qu'il apparaît.
Et ce qui cloche dans ce que tu souhaites, c'est que tant que tu n'as pas -1300, ton radiateur ne fonctionne pas, donc si ça reste longtemps à-1299, ben tu injectes tout le temps.
Non il faut éliminer le moindre w de surplus dans ton radiateur, dès qu'il apparaît.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- THIERRYSAU
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 4
- Remerciements reçus 0
Aujourd'hui 21:29 #4
par THIERRYSAU
Réponse de THIERRYSAU sur le sujet Soucis avec radiateur
Bonsoir Rob_27 et merci de prendre le temp de me répondre
j'ai bien compris tes explications donc je vais voir pour effectivement trouver ou modifier mon radiateur avec un thermostat mécanique effectivement l'effet yoyo sa va pas être terrible sinon
je te remercie aussi pour ta config que je trouve vraiment utile et détaillé en tout cas dans mon cas
Encore merci
cdlt
j'ai bien compris tes explications donc je vais voir pour effectivement trouver ou modifier mon radiateur avec un thermostat mécanique effectivement l'effet yoyo sa va pas être terrible sinon
je te remercie aussi pour ta config que je trouve vraiment utile et détaillé en tout cas dans mon cas
Encore merci
cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.