Config 4-4d13x: 3+1 modules SOL, Routage, Debordement, Batterie, Puissance, etc
- Rob_27
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2823
- Remerciements reçus 245
Voici 2 versions pour les possesseurs de routeur 4-4 en version 105.
La 4-4d13c pour les versions Wifi 105 a, b et c
La 4-4d13d pour la version Wifi 105d
Ces versions se veulent les plus complètes possible pour un usage polyvalent, par exemple:
-Gestions des 3 sorties SOL par Thermostat
-Modules de puissance permettant l'arrêt ou la modulation des 3 sorties
-Mode débordement en cas de forte production avec soit injection/batterie ou réactivation d'un ou des modules quelque soit le mode de puissance sélectionné.
-Possibilité de couper le routage (pour les utilisateurs de batteries ou revendeur de surplus)
-Les utilisateurs d'HA pourront gérer les 8 bloc de commande à leur convenance
-Gestion Nuit/Jour de la piscine (les 2 versions) avec arrêt (105d seulement) sur nombre d'heures
Dans les 2 fichiers archives ci joint vous trouverez une notice explicative, ainsi que tous les schémas hydro et logique.
PENSEZ TOUJOURS A FAIRE UNE SAUVEGARDE AVANT D'INJECTER UNE NOUVELLE CONFIGURATION.
N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques.
Cordialement
EDIT: Vérifiez les horaires des timers, j'ai du laisser quelques heures de mes tests.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- stef45
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
merci pour cette version,
c'est super intéressant .
Parcontre juste une chose, peux-tu m'éclairer sur S6/T_Ball.
Pourquoi en input de TH11/12/13 pour A4/piscine? J'ai l'impression suivant le câblage que si la consigne T° Ball est atteinte ça coupe A4/Piscine ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2823
- Remerciements reçus 245
Il s'agit de 3 thermostats virtuels, dont la consigne ne pourra jamais être atteinte (2000°).
J'ai mis S6 comme j'aurai pu mettre n'importe quoi. Ces thermostats ne font que la liaison entre les modules entrants et sortants, soit car pas possible directement comme pour le Compteur, ou alors pour éviter des anomalies de comportement.
Ces dernières je les ai signalé à Patrick et si tu fais référence à ce que ces 3 thermostats sont éteints dans l'onglet Visualisation, c'est aussi une anomalie signalée. Mais tout fonctionne.
ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/29...se-a-jour-105d#26393
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2823
- Remerciements reçus 245
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Raph38
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
étant en pleine recherche pour ajouter une batterie à mon installation et après avoir consulté divers post sur la gestion MsunPV / batterie, je suis tombé sur ta version 4-4d13X qui ma paru très adaptée.
Après mise à jour du routeur pour les prérequis , j'ai donc mis ta config 4-4d13e sans difficulté.
Ça devrait être top après quelques réglages lorsque j'aurai ma batterie.
J'ai juste un peu galéré pour le réglage de l’arrêt du routage . C'est tout con mais j'avais beau changer la Consigne du Thermostat Routage ça ne coupait pas celui ci
Je ne savait pas qu'il fallait mettre une valeur dans l’hystérésis
Reste à voir comment intégrer les commandes dans HA
En tout cas merci beaucoup pour le partage
Raphaël
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2823
- Remerciements reçus 245
Dans la notice jointe, j'ai pas mis à jour le fonctionnement de ce thermostat pour couper le routage.
Le timer de la 4-4d13d permet de couper le routage en fonction d'horaires pour éviter que la nuit, les batteries soient considérées comme du surplus....inconvénient entre l'été et l'hiver il y a un gros écart de temps, obligeant d'actualiser régulièrement.
Dans la 4-4d13e, tu as bien vu qu'il s'agit d'un thermostat qui regarde selon ta production solaire.
Donc le réglage qui me semble bien est:
Consign -40
Hyster -10
Tu remarqueras les 2 signes négatifs, cela signifie que le routage démarrera à partir de -50 de production.
En dessous, plus de routage, donc pas de risque que les batteries soient vues comme du surplus.
Comme indiqué, j'ai fait cette version, qui se veut la plus générique possible et toutes les fonctionnalités ne sont pas forcement utiles ou utilisables.
Exemple, j'ai des batteries, mais ne me sert pas du thermostat Routage, mon voyant Rout_J est ainsi allumé en permanence (c'est pour cela, que tu avais dans le thermostat routage consign 3200 et hyster 0.)
Et pourquoi mes batteries ne se vident pas dans le ballon, tout simplement parce que dans la pince qui supervise ce qui entre et sort vers le réseau (l'équivalent de Powreso), j'ai retiré logiciellement le ballon (et mon VE).
Ainsi j'ai non seulement pas de problème de vidage batterie du à un surplus vu du routeur, mais je peux utiliser ManuBal et AutoBal sans non plus que les batteries se déchargent.
En résumant, mon Ballon et mon VE sont toujours pris sur le réseau la nuit, bien sûr la journée le routage profite au ballon et VE.
Bon WE
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Raph38
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Bon week-end également
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lucaskywalker
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
je viens de charger ta config, elle correspond vraiment à ce que je veux mettre en place chez moi.
Seul souci, je ne comprends pas pourquoi la sortie 2 et éventuellement 3 ne s'ouvrent pas.
Je ne sais pas non plus si cela te suffit pour me dire où se trouve le souci.Dis-moi si tu as besoin d'autres infos.
Merci
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2823
- Remerciements reçus 245
L'écran que tu montres n'est pas celui d'une 4-4d13c ou d mais d'une 4-4d13VE.
Et pour VE, je crois qu'il y a 2 config une pour 104 et une pour 105.
Ton inscription étant récente tu as donc un FW routeur 105.
Questions:
As tu un VE, car je vois tu as cliqué sur Rien? Si tu n'en as pas mets la version 4-4d13d pour 105 du premier post.
Si tu as un VE:
Dis moi quel fichier as tu installé .
Sinon lors de tes copies de screen, fais en sorte que l'on voit les entrées.
Pour en revenir à ton problème:
As tu essayé ManuRad1 et Manurad2, si tes sorties A2 et A3 fonctionnent?
A l'issue du test, enlève ManuRadx.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lucaskywalker
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Effectivement, je n'ai pas de VE. J'ai uploadé la version indiquée, je te fais un retour demain soir...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2823
- Remerciements reçus 245
Independemment de la config, vérifie le bon fonctionnement des sorties A2 et A3 en appuyant sur ManuRad1 et ManuRad2. Attention, pense à mettre les thermostats de tes radiateurs à fond.
Ta pince Powpv est à l'envers car lors de la production elle doit donner un nombre négatif.
Profite qu'il fasse nuit, pour t'assurer que Powreso donne bien un nombre positif; ce dernier correspondant à la consommation de ta maison.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lucaskywalker
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2823
- Remerciements reçus 245
1) Ta pince PowPV est à l'envers.
2) Le second screen avec Deb_On activé, et Ballon et radiateurs à l'arrêt, le comportement est normal.
Un passage de la notice:
Pour rappel, si Deb_ON est activé, cela signifie qu’en cas de surplus, même si les Sorties Ballon, Rad1 et Rad2, sont mises à l’arrêt par leur bouton de puissance, le surplus sera envoyé vers les sorties validées par SOL 4 PV débordement.
Malgré ce mécanisme, si les sorties ne peuvent plus accepter le surplus(Thermostat physique du ballon coupé, radiateur à l’arrêt ou thermostat physique du radiateur enclenché) ce dernier passe en injection ou vers batteries si présentes.
Dans cette config, seul le ballon est autorisé en mode débordement (voir la notice)
3)Pour le screen 1, non c'est pas normal, sauf si le ballon était chaud.
Car si c'est le cas, comme deb_Off est activé, il injecte.
Maintenant s'il n'était pas chaud, chaud, je comprends pas, cette config était celle que j'avais chez moi et qui a toujours fonctionné.
Donc si tu n'as pas de batteries, laisse Deb_On Activé.
Et bien sûr Ballon sur une valeur différente de zéro.
3)L'objet de post était les sorties 2 et 3.....tu ne m'as pas répondu.
Mais as tu quelque chose de branché dessus?
4)Je viens de remettre sur mon routeur la config du post 1.....mais pas de soleil, pour vérifier et notamment simuler sans sonde de température comme chez toi.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lucaskywalker
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
--->ok je vais la tourner une foie a la maison. C'est du pur affichage?
2)Dans cette config, seul le ballon est autorisé en mode débordement (voir la notice)
--->ok je comprend
3)--->Le ballon n'est pas chaud dans le sens ou le thermostat est fermé et permet la chauffe.
4)J'ai une une charge de 350W sur la sortie2 et pour l instant rien sur la sortie3 et 4.
Comme tu le vois sur cette image la sortie ballon s active quand Débordement est sur "on" et Puis. Ballon sur "arret" .
Et elle s active une foie que Rad1 et Rad2 sont arrivé au max.
Donc je crois que c est bien la fonction débordement qui l'active.
Par contre dés que la Puis. Ballon est mise sur MAX tout s'arrête.
Peut être que c est par ce que je n ai pas mis la sonde ballon effectivement
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2823
- Remerciements reçus 245
Chez moi tout marche bien. sonde ou pas, ca change pas.
Ce que je trouve bizarre chez toi:
Sauf sur un screen, Powreso indique toujours -126W
Un coup on voit une valeur sur Powbal, un coup sur PowRad1, parfois rien.....
1) Tu n'as acheté aucune pince et aucun SSr. Combien as tu mis de pinces, tes SSR sont bien random?
As tu testé après câblage du ballon et du radiateur avec la config d"origine?
2)Il faut tout vérifier:
Powreso est bien sur la phase Linky?
Enlève tous les Autoxxx
Test Routeur sur 0
Deb_On allumé
a) Appuie sur Manubal (ballon froid)
Le ballon s'allume t il, et Powbal indique combien?
Eteint Manubal,
b) allume ManuRad1.
Le radiateur s'allume t'il et PowRad indique combien?
Eteint ManuRad
Fais donc déjà cela.
Cdlt