j'envisage d'acheter 5 kW de batterie lithium. La solution comporte un Shelly (ou équivalent) pour le comptage et pilotage de la charge/décharge par une simple pince ampèremétrique branchée sous compteur.
Ce mode de connexion ne va t'il pas perturber le fonctionnement du MSunPV en déchargeant les batteries dans les résistances de mes ballons.
Sinon quelle solution mettre en place ?
Merci d'avance de vos réponses.
Cantalou
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- etienneroussel
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 295
- Remerciements reçus 36
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...-mon-install?start=0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cantalou
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 17
- Remerciements reçus 0
Patrick dans un post a donner une solution très simple avec un onduleur à limiteur d'injection, et une alimentation à découpage en février 2025 et des réglages spécifiques du MsunPV
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...sunpv-batterie#22380
je n'ai pas trouvé d'autres post en parlant
Patrick as tu améliorer ton système depuis, as tu un schéma et la config de ton MsunPV ?
Y a t'il un retour d'expérience d'autres personnes sur ce type de montage assez simple(pas électronicien pour deux sous...
merci de vos aides
PS: si quelqu'un peut changer mon post de catégorie "je ma trompai
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2229
- Remerciements reçus 198
J'ai pas de batterie aussi ce qui suit n'est que le résumé des différents posts du forum.
En gros, deux catégories d'utilisateurs de batteries, les geeks et les autres.
Les geeks, souvent des solutions bien moins onéreuses, qui aiment bien l'aspect fait maison, mais souvent des solutions qui nécessitent un minimum de confiance en soi, d'aventure et de persévérance.
Parfois un tuto, permet de copier ces solutions assez facilement.
Les autres, généralement aiment bien les solutions clés en main, la sécurité et la garantie du matériel mais surtout le coté plug and play. Les prix sont à la baisse en ce moment, mais cela reste relativement cher; la rentabilité est donc à calculer en tenant compte de son ensoleillement, bien sûr du stockage et surtout de la capacité de les vider.
En cherchant sur le forum par des nom comme ZENDURE, ECOFLOW ou MARSTEK, tu devrais trouver ton bonheur et ainsi relever leurs problèmes comme souvent leurs solutions.
Ainsi les 2 sujets qui reviennent généralement sont:
-Qui charge en premier, les batteries ou le ballon?
-Comment éviter que la nuit , le routeur ne voit du surplus.
En gros 4 pistes:
-Le routeur est plus rapide que les batteries
-Rendre le ballon "invisible"
-Interdire le routage la nuit (facile par programmation du routeur).
-jouer sur les niveaux d'injection, soit celui des batteries si le système le permet, soit celui du routeur.
Donc si tu as une marque préférentielle, n'hésite pas à reprendre les posts existants, ainsi tu auras des réponses des utilisateurs.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3850
- Remerciements reçus 580
J'ai depuis 2 mois laissé tomber la solution onduleur limiteur/ chargeur alimentation à découpage, pour cause que cette dernière a fini par rendre l'âme.
Et j'ai enfin mis en service mon Victron Multiplus 2 (MP2) et là c'est que du bonheur !
La config du MSunPV est très simple:
- Un thermostat coupe le routage tant que la production PV est inférieure à quelques centaines de Watts => évite la décharge des batteries dans le chauffe-eau hors production PV.
- Le "Zéro" de la commande Test routeur est réglé à -100W => le MP2 voit ce surplus et commence à augmenter le courant de charge des batteries jusqu'à son maximum de 60A, et seulement si il y a du surplus.
- Il faut configurer le MP2 avec l'assistant ESS (Energy Storage Système) avec une légère injection de -10W pour être sûr de ne pratiquement rien consommer sur le réseau.
Pour donner la priorité au ballon plutôt qu'aux batteries, ce qui n'a aucun intérêt avec ce système, il suffit de mettre l'offset de la commande ci-dessus à "0".
La marche forcée est toujours possible.
Le branchement électrique est aussi très simple puisque le Multiplus est branché en parallèle sur l'installation électrique, comme s'il était branché sur une prise électrique.
Je suppose que toutes les batteries "portables" du commerce se branchent de la même façon sur une simple prise ?
Pour ce qui est de l'investissement, je suis en train de doubler mon pack batteries, il faut compter 1000€ pour 16 cellules de 320Ah, soit dans les 16kWh de stockage.
Un BMS (battery management system) sérieux autour de 60€, un disjoncteur de 200A dans les 50€, et des bricoles de connectique.
En cherchant un petit peu le Multiplus se trouve entre 700 et 800€: www.nkon.nl/fr/multiplus-pmp482505012-48v-70a.html ou www.mon-camping-car.com/onduleur-chargeu...-5000va-victron.html
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patmtp35
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 162
- Remerciements reçus 9
J'ai un multiplus sur un site isolé en aveyron c'est vraiment top, mais je ne savais pas pas que l'on pouvais l'utiliser comme Patrick le Fait du coup si mon gtn-1000 lache je sais sur quoi partir ! Merci PATRICK !!!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cantalou
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 17
- Remerciements reçus 0
Merci PATRICK pour ton retour d'expérience. J'adore cette solution, bravo ,vraiment simple de conception et fiable avec du Victron.
J'analyse un peu tout ça et je reviens vers toi dés que possible (notamment pour connaitre ton astuce pour couper le routage (matériel relai ou par MsunPV ?) et programmer ma sortie 3 en thermostat car la 4 est utilisée ).
merci PATMTP35 des infos pour ma réflexion d'achat de batteries.
Avec tout cela je pense qu'une mise en route premier semestre est totalement réalisable, encore merci
Cantalou
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cantalou
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 17
- Remerciements reçus 0
Je reviens sur ce post que j'avais lancé fin décembre et je veux copier la super solution très simple de Patrick. un REX sur ta solution serait super top.
Donc ma décision est prise pour l'achat d'un Onduleur/Chargeur VICTRON MultiPlus-II 48/5000/70-50 et 2 Batteries Lifepo4 48V 100Ah 5120Wh - BMS Intégré + 1 disjoncteur de 200A + câbles de connectique.
Pour les batteries je suis preneur de solutions plus fiables car je vois beaucoup de problèmes sur les batteries type "camping-car" mais, économiquement, je ne vois pas bien de solution.
Je reviens sur la config de patrick, pour le thermostat de routage, je voudrais plus de précisions de peur de me tromper.
Pour information j'ai un MS_PV4_4b sur lequel je peux réserver la sortie 3. Sortie 1 et 2 sont sur un ballon chauffage et un ballon ECS - sortie 4 commande la PAC en TOR pour le Smartgrid
Bonsoir,
La config du MSunPV est très simple:
- Un thermostat coupe le routage tant que la production PV est inférieure à quelques centaines de Watts => évite la décharge des batteries dans le chauffe-eau hors production PV.
Je pense mettre 2 relais contact sec, un sur A1 et l'autre sur A2, piloté par A3, si c'est bien cela la bonne solution ?
je ne sais pas trop comment modifier ma sortie 3 en TOR avec une consigne inférieure à quelques centaines de Watts comme indiqué.
je joins ma config si quelqu'un peut m'aider avec un schéma de principe au cas où je sois totalement à côté…
merci d'avance
Bon soleil à tous
Cantalou
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patmtp35
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 162
- Remerciements reçus 9
hesite pas si tu as des question , je tâtonne aussi mais j'avance pas mal avec l'aide de tous et surtout patrick.
Patrick
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3850
- Remerciements reçus 580
Je n'ai pas trop compris ce que tu veux faire avec ces relais, mais si c'est juste pour couper le routage tu n'en a pas besoin.Je pense mettre 2 relais contact sec, un sur A1 et l'autre sur A2, piloté par A3, si c'est bien cela la bonne solution ?
Tout se passe en interne. Dès que le MSunPV détecte que le PV ne produit plus ou presque plus, il coupe le routage.
Un 2x2 est même suffisant pour faire ça.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cantalou
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 17
- Remerciements reçus 0
donc cela veut dire que je n'ai pas compris le principe du thermostat qui coupe le routage pour ne pas réinjecter la charge des batteries dans les résistances de mes ballons (ou une fonction sur le MP2 que j'ai zappé)
Peux tu me donner plus de détail
si cela peu t 'aider : ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...-msunpv-multiplus-ii
hesite pas si tu as des question , je tâtonne aussi mais j'avance pas mal avec l'aide de tous et surtout patrick.
Patrick
patmtp35 j'ai regarder un peu le principe de ton l'installation , la je décroche
De mon coté j'ai uniquement des PV sur micro onduleur ce qui facilite déjà la compréhension. Vu la date des post je vois que l'on est en plein développement
Merci d'avance de vos retours
Cantalou
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patmtp35
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 162
- Remerciements reçus 9
Désolé si tu décroche des fois dans ma tete c'est clair mais que pour moi
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cantalou
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 17
- Remerciements reçus 0
ma problématique pour l'instant c'est que je ne comprends pas comment arrêter le routage par le MsunPV dans mes 2 ballons pour éviter cette boucle sans fin charge / décharge du MP2 dans les ballons.
En reformulant , comment prioriser la charge batterie avant le routage vers les ballons ECS / Chauffage et éviter ensuite que toutes charges de batterie repartent dans la résistance des 2 ballons....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3850
- Remerciements reçus 580
Pour ne pas décharger la nuit ou hors production PV, j'ai ajouté un Thermostat dans la config.
Mais tu peux faire ça avec la config de base en changeant quelques paramètres du TH "Sécu Ballon".
Il faudra que je récupère ma config et que je la poste ici....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.