Déclenchement routage
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1354
- Remerciements reçus 140
Ta conf à l'air bonne.
Lorsque tu appuies sur manubal, on voit R_ball1 qui est allumée à fond, mais outbal reste à 0. Revérifie donc avec Manubal allumé, le 1er voyant vert (2eme encoche du routeur) doit être allumé vert, le voyant rouge du SSR allumé. Après ballon peut être chaud? Disjoncteur OK??
Si elles ont envoyé dans le ballon....peut être chaud.oui j'ai une batterie qui envoie de 18h a 22h et 6h a 9h
Attention aux indications de la sonde de température, qui peuvent induire en erreur selon sa position dans le ballon.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Krys35135
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 0
rien en autobal avec horaire
la led du ssr est rouge en manubal et led verte sur MsunPv
j'ai un compteur sur chaque depart shelly3em
cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1354
- Remerciements reçus 140
On récapitule,
1) Tu es sur la 2-2d ou sur celle que je t'ai donné 2-2da??
2) Attention avec Autobal, il y a le thermostat "Thermo. Ballon"; si ce dernier a atteint sa température, le ballon ne marche pas.
Parce qu'en dehors de ce thermostat et des horaires, il n'y a aucune différence entre Autobal et Manubal. Donc si Manubal fonctionne, Autobal fonctionne, sauf si tu as modifié la prog.
3)Et en routage, le ballon a fonctionné, si soleil???
Cdlt
Edit1: avec ton compteur Shelly du ballon, il dit quoi??? la ballon a t-il chauffé à un moment de la journée??
Edit2: Ta carte SD fonctionne ou pas?? Elle st en place ou pas??? Si elle ne fonctionne pas et qu'elle est en place as tu essayé de redémarrer sans elle?
Si elle fonctionne envoie les fichiers d'hier et aujourd'hui.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Krys35135
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 0
je suis toujours sur la 2-2d
ca ne route plus sur le ballon depuis la mise a jour
et sans doute aussi autobal
mais comme il faisait soleil (panneaux thermiques suffisaient)
j'avais mis secubal a 50° maintenant remis a 70°
suite a 3 jour sans soleil c'est la que je me suit rendu compte que ca ne routais plus en priorité sur le ballon
il route uniquement vers rad (qui est un ballon mixe pour plancher chauffant)
la carte sd est reconnu mais le dossier n'est pas accessible
cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1354
- Remerciements reçus 140
2)Pour le routage, au routeur, inverse les fils A1 et A2. Du coup le SSR du ballon est en A2 et celui du rad en A1. Que se passe t il??
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Krys35135
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Krys35135
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1354
- Remerciements reçus 140
Du coup, pourquoi injection, puisque ca devrait partir vers Rad qui est en A1??? ou alors, il vient aussi de finir de charger??
Je sais pas.
Tes SSR sont bien des SSR de Patrick?
Tu m'as pas dit pour Autobal, car là la température étant au dessus de 40, c'est normal, qu'il n'ait pas marché. Tu peux retester en mettant thermo. ballon à 60° par exemple.
Sinon pas d'idée; tu dis que c'est depuis que tu as changé de version??
A tout hasard, perso, j'aurais rechargé la config 2-2d téléchargeable ici: ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/msun_pv2-2d.zip
ou essayé la version que je t'ai donné, dès fois qu'il y ait un bug???
Pas d'idée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Krys35135
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 0
donc je constate que ci manubal c'est secubal qui commande
ci autobal c'est thermo ballon qui commande
maintenant ca route que vers rad?
2 ssr 16a+40a de chez Patrick
oui quand c'est 1300w c'est le ballon
rad va jusqu'à 3000w (ballon 300l mixe)
j'ai remis thermo ballon a 40°
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1354
- Remerciements reçus 140
NON, sécu.ball ne fonctionne qu'avec le routage; c'est si tu voulais arrêter la chauffe avant la coupure du thermostat du ballon. Si tu n'en as pas besoin laisse le à une température supérieure à celle du ballon, car sinon il y a peut être une modif à faire..manubal c'est secubal qui commande
OUI donc avec le timer pour lequel il faut mettre jours et heures..i autobal c'est thermo ballon qui commande
Donc j'ai pas d'idée à part celle que je t'ai dit de recharger une version.
Désolé.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Krys35135
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1354
- Remerciements reçus 140
Je vois que tu as mis la version avec 2 ballons; en fait c'est la même que la 2-2d, donc si ça marche, ton problème venait surement d'un "bug" lors du changement de firmware, car il n'y a rien de plus.
Pour les noms, oui j'avais fait cela pour quelqu'un et oublié de changer les boutons.
Oui, que 7 caractères, tu pourrais les renommer tous comme ManBal1, AutBal1, ManBal2, AutBal2 par exemple!
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Krys35135
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 1354
- Remerciements reçus 140
Perso j'avais une vieille 2GB, qui m'a duré presque 2 ans sur le routeur avant que ce dernier ne la voie plus.
Une chance il m'en restait une autre de même capacité d'un vieux téléphone et ça remarche.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Krys35135
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 44
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.