Montage avec ou sans contacteur Heures creuses (HC) / Heures pleines (HP) ?
- Claguy
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 24
- Remerciements reçus 0
Je viens de mettre le msunpv en marche forcée pendant les heures creuses 1h30 7h30, ça c'est ok.
Ma question : Comment faire pour installer et gérer via l'interface une sonde dallas (j'ai un msunpv 2x2). Pour l'instant je ne la vois pas sur l'interface (mais il n'y a rien de connecté sur le bornier haut droit à côté des pinces).
Je compte mettre ce schéma en place :https://ibb.co/6JHQ2YFD avec une minuterie mécanique (qui existait déjà sur mon ballon solaire qui a malheureusement rendu l'âme après 20 ans de bon service, merci Apper!) dont le contact sera branché à la place du contact linky pour forcer le ballon en cas de besoin si l'eau n'est pas assez chaude en soirée.
Est qu'une distance de 15 m entre msunpv et sonde dallas peut poser problème ?
Merci. Bien cdlt.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2289
- Remerciements reçus 203
Tout simplement en branchant les 3 fils de la sonde; cette dernière est déjà déclarée dans le programme et sera reconnue automatiquement; donc rien d'autre à faire sinon brancher.Ma question : Comment faire pour installer et gérer via l'interface une sonde dallas (j'ai un msunpv 2x2). Pour l'instant je ne la vois pas sur l'interface (mais il n'y a rien de connecté sur le bornier haut droit à côté des pinces).
Pour la couleur des fils, voir le premier dessin du lien ci dessous. Je devance ta prochaine question: dans les autres dessins la carte additionnelle n'est plus livrée par Patrick; l'ajout de nouvelles sondes s'effectuant directement en parallèle soit au bornier soit sur le câble.
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...emperature-sur-le-md
La réponse est également ici (en complément: du câble réseau fait également l'affaire):Est qu'une distance de 15 m entre msunpv et sonde dallas peut poser problème ?
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...elais-du-bus-onewire
Prend le schéma, avec contact linky, horloge ou juste le contact (manuel ou piloté), ce contact ne sert qu'en mode secours, en cas de défaillance du routeur.dont le contact sera branché à la place du contact linky pour forcer le ballon en cas de besoin si l'eau n'est pas assez chaude en soirée.
Si ton eau n'est pas assez chaude et que tu rajoutes ta sonde, avec le timer ballon est associé le thermostat "thermo Ballon" qui permet de chauffer pendant les horaires jusqu'à la température programmée dans ce thermostat (donc horloge inutile).
Autant que la touche Autobal et son timer existent depuis l'achat de ton routeur, cette fonctionnalité n'est apparue qu'après.
Tu peux donc télécharger cette configuration ici:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...e-2-2d-et-4-4d#14777
Bon WE
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Claguy
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 24
- Remerciements reçus 0
Bon we , cdlt.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2289
- Remerciements reçus 203
Pour éviter tout quiproquo (ou mise à jour inutile):
Si tu ne rencontres aucun problème particulier avec ton routeur, tu peux te contenter de ne mettre que la configuration à jour en passant sur la 2-2d. (car tu as un routeur 2x2) et ne pas mettre ton routeur en version 104 comme indiqué dans le lien précédent.
Un fois dézippé, c'est dans le sous répertoire "exemple 104". C'est une opération facile, sans risque et quasi instantanée.
Alors tu récupères le fichier "configdn.cnf".
Puis dans l'onglet "System/Mises à jour/mise à jour configuration"
Parcourir
Sélectionner "configdn.cnf"
Envoi
Retour
Car si tu désires mettre totalement à jour ton routeur (FW WIFI, FW routeur, serveur Web)
Il s'agit ( à l'heure actuelle) de la version 105d1 dont ci dessous tu trouveras la méthodologie.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...allon?start=15#27674
Avis perso: Patiente un peu pour faire cela, Patrick vient d'annoncer la prochaine mise à jour en 105e2.
Et si ta sonde n'est pas encore en place, ne fait rien du tout, car en passant en 105e2 , tu seras automatiquement en 2-2d (ou mieux?).
ard-tek.com/index.php/forum/support/3086...200-l?start=60#27803
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Claguy
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 24
- Remerciements reçus 0
Merci de votre réponse.
J'ai une autre question :
Avec la sonde dallas est-il possible de :
- limiter la chauffe du ballon la nuit en HC à 55° si la production solaire de la journée n'a pas été suffisante,
- et de limiter cette température de ballon à 65 ° en journée lorsque la production solaire est suffisante.?
Actuellement le thermostat mécanique limite a 55 ° la chauffe du ballon.
Cdlt, Guy
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2289
- Remerciements reçus 203
La réponse est OUI, à tes 2 questions et si tu remontes quelques post plus haut je t'avais indiqué:Avec la sonde dallas est-il possible de :
- limiter la chauffe du ballon la nuit en HC à 55° si la production solaire de la journée n'a pas été suffisante,
- et de limiter cette température de ballon à 65 ° en journée lorsque la production solaire est suffisante.?
Actuellement le thermostat mécanique limite a 55 ° la chauffe du ballon.
Si ton eau n'est pas assez chaude et que tu rajoutes ta sonde, avec le timer ballon est associé le thermostat "thermo Ballon" qui permet de chauffer pendant les horaires jusqu'à la température programmée dans ce thermostat (donc horloge inutile).
Autant que la touche Autobal et son timer existent depuis l'achat de ton routeur, cette fonctionnalité n'est apparue qu'après.
Tu peux donc télécharger cette configuration ici:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...e-2-2d-et-4-4d#14777
Conclusion : change au moins ta config, règle les thermostats Thermo Ballon et Sécu Ballon par l'interface Web et bien entendu remonte ton thermostat physique au dessus de 65, si tu souhaites que Sécu Ballon fonctionne.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Claguy
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 24
- Remerciements reçus 0
J'ai déjà changé la config.
Et si je comprends bien :
- la température thermo_ballon sert, en accord avec le timer ballon autobal , pour la marche forcée (ex 50°) pendant la nuit ?
- la température secu_ballon sert pendant le routage du surplus solaire de jour (ex 65°)?
Dans ce cas le thermostat mécanique ne servira que de protection haute, ou en cas de défaillance routeur.
Cdlt, Guy.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2289
- Remerciements reçus 203
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Claguy
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 24
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Claguy
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 24
- Remerciements reçus 0
J'ai des grésillements au niveau de la résistance stéatite de mon chauffe eau qui sont sans doute dûs au hachage de la tension par le SSR. Avez vous des solutions pour minimiser ce problème ? Ces grésillements sont plus présents par faible routage.
Merci, Guy.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michjul
-
- Absent
- Membre elite
-
- Messages : 210
- Remerciements reçus 22
Oui c’est normal mais on ne peux rien y faire...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Claguy
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 24
- Remerciements reçus 0
J'ai lu qu'il pouvait y avoir un risque pour la résistance stéatite ?
Est ce qu'un filtre comme celui là pourrait diminuer ces grésillements:
www.sonelec-musique.com/electronique_rea...20plus%20avanc%C3%A9
Merci, Guy.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2289
- Remerciements reçus 203
Ta résistance stéatite est composée d'un ou plusieurs fils chauffants entourant des petits blocs de céramique (la stéatite). Le "courant haché" lors d'un faible routage envoie des impulsions électriques relativement espacées qui font vibrer ces blocs autour du fil. Lorsque le routage augmente, la vibration devient tellement rapide que l'on ne l'entend plus.
Je n'utilise peut être pas les bons termes, les spécialistes rectifieront.
Donc comme ce bruit est mécanique, je doute que ton filtre fasse quelque chose.
Mais qui ne tente rien n'a rien.
Essaie la fonction recherche du forum, mais j'ai pas souvenir d'une résolution à ton problème.
Perso je n'ai pas ce problème et si je l'avais, je testerai mais sans aucune certitude, juste pour voir:
-si ta résistance est composée de 2 ou 3 modules, essayer en en supprimant un, voir si le bruit diminue.
-démonter le résistance, la secouer un peu, voire si possible, lui changer de position dans son tube.
Bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Claguy
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 24
- Remerciements reçus 0
Je vais quand même essayer ce genre de filtre pour tester ! ?
Et regarder du côté de la résistance stéatite (position et nb d'éléments)
Merci,
Bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.