Hier 19:14 #46
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Bonsoir,
Alors le + simple pour tester un SSR.
Couper le disjoncteur chauffe-eau. Vérifier qu'il n'y a plus de tension secteur sur les bornes 1 et 2 du SSR.
Débrancher les 2 fils sur les bornes 1 et 2 et les isoler provisoirement.
Voyant rouge sur le SSR éteint, mesurer la résistance entre les bornes 1 et 2 avec un multimètre sur sa + haute plage, 2MOhms par exemple.
Elle devrait être infinie ou très grande. Sinon SSR en court-circuit.
Allumer le voyant du SSR en cliquant sur ManuBal ou ManuRad suivant le cas.
Toujours entre les bornes 1 et 2, la résistance devrait chuter autour 5 à 10kOhms. Si elle ne chute pas c'est que le SSR est HS.
Alors le + simple pour tester un SSR.
Couper le disjoncteur chauffe-eau. Vérifier qu'il n'y a plus de tension secteur sur les bornes 1 et 2 du SSR.
Débrancher les 2 fils sur les bornes 1 et 2 et les isoler provisoirement.
Voyant rouge sur le SSR éteint, mesurer la résistance entre les bornes 1 et 2 avec un multimètre sur sa + haute plage, 2MOhms par exemple.
Elle devrait être infinie ou très grande. Sinon SSR en court-circuit.
Allumer le voyant du SSR en cliquant sur ManuBal ou ManuRad suivant le cas.
Toujours entre les bornes 1 et 2, la résistance devrait chuter autour 5 à 10kOhms. Si elle ne chute pas c'est que le SSR est HS.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- en ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2295
- Remerciements reçus 203
Hier 19:24 #47
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Merci Patrick pour tes lumières.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bhill85
- Auteur du sujet
- Absent
- Membre junior
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 22
- Remerciements reçus 1
Aujourd'hui 06:17 #48
par Bhill85
Réponse de Bhill85 sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Bonjour,
J'ai refait les tests sans production photovoltaïque.
Avec une charge : lampe puis la résistance de mon Spa.
C'est le fait d'allumer Manubal qui fait allumer le voyant rouge du SSR.
Avec le voyant SSR allumé : 0 volts sur 2 SSR
Avec le voyant SSR éteint : 0 volts sur 2 SSR
J'ai refait les tests sans production photovoltaïque.
Avec une charge : lampe puis la résistance de mon Spa.
C'est le fait d'allumer Manubal qui fait allumer le voyant rouge du SSR.
Avec le voyant SSR allumé : 0 volts sur 2 SSR
Avec le voyant SSR éteint : 0 volts sur 2 SSR
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- en ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2295
- Remerciements reçus 203
Aujourd'hui 08:30 #49
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Bonjour
1)Manubal allumé
2)Autobal Allumé et pendant les horaires programmés
3)Lors du routage du surplus que Manubal ou Autobal soient allumés ou pas.
Regarde ce lien pour un achat:
fr.aliexpress.com/item/1005007808561786.html
Bonne journée.
Le voyant s'allume dans 3 cas:C'est le fait d'allumer Manubal qui fait allumer le voyant rouge du SSR.
1)Manubal allumé
2)Autobal Allumé et pendant les horaires programmés
3)Lors du routage du surplus que Manubal ou Autobal soient allumés ou pas.
SSR HS, c'est sûr.Avec le voyant SSR allumé : 0 volts sur 2 SSR
Regarde ce lien pour un achat:
fr.aliexpress.com/item/1005007808561786.html
Bonne journée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.