20 Mai 2026 14:52 #16 par patrick

Gain PowPV 4850 decimale 0, idem pour les thermostats décimale 0.

C'est ce que j'allais te proposer ! ;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alain-du-var
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
20 Mai 2026 18:58 #17 par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Instal version simplifiée 1 resist / ballon et 3 PAC
Bonjour à tous.
Merci pour votre recherche et merci pour la nouvelle config.

J’ai commencé à tester cela à l’air de fonctionner beaucoup plus normalement.
Les sorties A3 et A4 ne sont plus en permanence activées.

J’ai modifié les thermostats avec des valeurs mises en positif et elles
ne sont pas prise compte.
Il y a aucune action quelle que soit la valeur qui est mise si elle est positive.

Comment faire pour qu’une valeur positive soit possible.
J'ai pas trouvé dans l'interface WEB, peut être dans MSAPP???

Demain je vais tester en détail c’est sur la bonne voie.
Encore merci à tous.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Mai 2026 19:31 #18 par Rob_27
Bonsoir

Depuis octobre 2024, on parle de Powpv en négatif.
Powpv est la clé d'entrée des thermostats PAC, voilà pourquoi leurs valeurs sont négatives.

Sauf à modifier le programme, Powpv, les compteurs EnPv J et P, les consignes et hyster des thermostats PAC, doivent rester négatives.

Lorsque tout marchera, et si tu as envie de passer en positif, ce sera pour toi l'occasion de te servir de Msapp.

Donc fait tes essais en négatif sinon on va jamais y arriver.


Bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alain-du-var
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
21 Mai 2026 19:40 #19 par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Instal version simplifiée 1 resist / ballon et 3 PAC
Bonjour.

J’ai mis la nouvelle config et voilà les résultats.

1) Pas de prod pas de PAC - parfait
2) Action manuPAC - parfait

3) Les consignes mises dans chaque PAC de -10 a -900 fonctionnent correctement.
Je n’ai pas pu aller plus haut que -900 et passer au dessus de -1000 pour tester 4 chiffres pas assez de prod.
Donc parfait

4) Il y a problèmes avec hystérésis :
si valeur positive les PAC ne fonctionne plus, c’est peut-être normal s’il faut le signe moins.
Quelle que soit la valeur mise de -1 à -20000 rien n’agit les pacs n’en tiennent pas compte.
J’ai testé jusqu'à -20000 pour les décimales.


Il y a un paramètre que je peux modifier ou c’est un problème comme le précédent auquel je n’ai pas accès.

Voila les résultats c’est super et c’est presque parfait.
Encore merci.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alain-du-var
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
21 Mai 2026 20:07 #20 par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Instal version simplifiée 1 resist / ballon et 3 PAC
Bonjour.

J’ai mis la nouvelle config et voilà les résultats.

1) Pas de prod pas de PAC - parfait
2) Action manuPAC - parfait
3) Les consignes mises dans chaque PAC de -10 a -900 fonctionnent correctement.
Je n’ai pas pu aller plus haut pas assez de prod.
Donc parfait
4) Il y a problèmes avec hystérésis :
si valeur positive les PAC ne fonctionne plus, c’est peut-être normal s’il faut le signe moins.
Quelle que soit la valeur mise de -1 à -20000 rien n’agit les pacs n’en tiennent pas compte.
J’ai testé jusqu'à - 20000 pour les décimales.


Il y a un paramètre que je peux modifier ou c’est un problème comme le précédent auquel je n’ai pas accès.

Voila les résultats c’est super et c’est presque parfait.
Encore merci.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Mai 2026 20:15 #21 par Rob_27
Bonsoir

.4) Il y a problèmes avec hystérésis :
si valeur positive les PAC ne fonctionne plus, c’est peut-être normal s’il faut le signe moins.
Quelle que soit la valeur mise de -1 à -20000 rien n’agit les pacs n’en tiennent pas compte.
J’ai testé jusqu'à -20000 pour les décimales.


Je crois que tu n'as pas compris ce qu'est l'hysteresis.

Si à consigne il y a -1000w et hyster - 200w, alors la PAC démarrera à - 1200w et s'arrêtera lorsque la prod passera sous -1000w, cela pour éviter les marches arrêts intempestifs au moindre nuage ou variation de production et cela associé avec la temporisation.

Imagine la tête de tes compresseurs de Pac, si il n'y avait ni tempo ni hyster.....

J' ai mis des valeurs comme je le pensais, à toi de mettre ce qu'il semble bon pour ton installation.

Bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alain-du-var
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
22 Mai 2026 07:56 #22 par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Instal version simplifiée 1 resist / ballon et 3 PAC
Bonjour.
Désolé mais je confirme.
Les pacs démarrent et s’arrêtent exactement à la valeur de la consigne.
Il n’est pas tenu compte de la valeur de l’hystérésis quelle quelle soit.
Donc il y a effectivement un effet de yoyo.

J’ai aussi testé le tempo, s'il s'agit de Reton/Retoff mis à 10s visible dans l'interface WEB il fonctionne parfaitement
avec plusieurs valeurs testées.
La PAC s’arrête/démarre avec un délais de 10s.

Dans MSAPP il y a plusieurs valeurs dont une mise à 32000s , elles ne sont pas présentes dans
l'interface WEB donc j'ai pas pu tester.
Comment doit agir cette valeur de 32000s ??

Bonne journée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Mai 2026 08:43 #23 par Rob_27
Bonjour

Regarde la vidéo ci dessous, de la configuration que je t'ai donnée au post 15.
Elle est un peu longue, mais tu y verras que j'ai mis -1480W et un hyster de -200, et que la PAC1 déclenche bien à 1680W et non pas à -1480.
Donc elle fonctionne parfaitement.

Pour moi, la config fait donc exactement ce que tu voulais, aussi j'arrête de me pencher dessus, j'y ai vraiment passé trop de temps.

Bonne journée.
Pièces jointes :

    Alain2.mp4

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alain-du-var
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
22 Mai 2026 17:37 #24 par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Instal version simplifiée 1 resist / ballon et 3 PAC
Bonjour.
Merci pour la réponse.
OK Rob si tu estime avoir passé beaucoup de temps (trop) je ne vais plus poster
de demande.

Normalement je doit pouvoir me débrouiller seul. C'est presque terminé.

Si tout va bien je mets un post de résumé quand tous est terminé.

Peux-tu m’envoyer la version complète msun-pv4-4pacs.zip avec la modif programme qui
accepte des W au delà de 32767 pour que puisse utiliser MSapp.

La modif est dans configdn.cnf et l’interface WEB et si j’ai bien compris on
peut envoyer de MSapp vers le routeur mais pas du routeur vers MSapp.

Encore merci et à bientôt.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Mai 2026 18:00 - 22 Mai 2026 18:14 #25 par Rob_27
Bonsoir,

Je ne suis pas chez moi, aussi je t'enverrai les schémas hydro et logique demain, même si dans ton cas cela ne changera pas .

La modif est dans configdn.cnf et l’interface WEB et si j’ai bien compris on
peut envoyer de MSapp vers le routeur mais pas du routeur vers MSapp.


Mais bien-sûr que si.
Ouvrir Msapps
Onglet réseau, cliquer sur recherche
Une fois le routeur trouvé
Cliquer sur l'icone à gauche "CHARGEMENT d'une configuration par réseau"


Mais encore une fois, toutes les modifications nécessaires peuvent s'effectuer par l'interface web.

Tu te poses trop de questions métaphysiques, lis la doc des modules, et les paramètres de Msapp te paraîtront plus simples...mais en as tu besoin?
Car si des paramètres n'apparaissent pas dans l'interface, c'est qu'ils ne servent pas.

Cdlt
Dernière édition: 22 Mai 2026 18:14 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Mai 2026 12:42 - 23 Mai 2026 13:36 #26 par Rob_27
Bonjour

En PJ, tous les fichiers nécessaires pour être visualisés en page Web (page d'accueil et onglet visualisation), modifiés en Web ou Msapp et redessinés par Kicad.
Egalement une vidéo, permettant de visualiser le bon allumage des PAC.

Voici la méthodologie complète.
Pas la peine de refaire le point 1 envoi de "configdn.cnf", comme c'est le même aussi passe au point 2.

Un dernier conseil: crée un nouveau répertoire, copie ces fichiers dedans, renomme les afin d'éviter toutes confusions et bidouille à partir de ces derniers, ainsi en cas de merdouille, tu as toujours les originaux.

Après décompression du fichier zip:

1)Onglet "System"
Mises à jour
Mise à jour Configuration
Parcourir
Sélectionner "configdn.cnf"
Envoi
Retour
Tester


2)Si la config est passée:

Mises à jour
Envoi Schémas
Parcourir
Sélectionner "sch_hyd0.svg.gz"
Envoi
Attendre OK
Retour

Renouveler l'opération avec "sch_log0.svg.gz" (attention le OK est plus long à venir).


Bon WE.

Fichier attaché :

Nom du fichier : 4-41BAL3PAC.zip
Taille du ficher :879 ko
Pièces jointes :

    alain3.mp4

Dernière édition: 23 Mai 2026 13:36 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Mai 2026 13:59 #27 par patrick
Beau boulot Robin, tu es le chef ! :woohoo: ;) B)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alain-du-var
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
27 Mai 2026 08:02 #28 par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Instal version simplifiée 1 resist / ballon et 3 PAC
Bonjour.

Un grand merci Rob pour la mise à jour de la config complète.
La bonne nouvelle c’est que toute la partie PAC fonctionne correctement
après avoir testé différentes situations et plusieurs seuils.

Il va être nécessaire d’ajuster les params pour se rapprocher le plus
possible de l’équilibre entre le seuil de démarrage des pacs et la comparaison
prix des W fournis par EDF et prix du fuel.

Les un tiers/deux tiers semblent pas mal.
Ex : pour une Pac 2000w seuil de démarrage à 1400w.
Dans le plus mauvais des cas il sera payé à EDF 600w.
Le prix des 600w EDF sera aussi bon que la correspondance des
600w fournis par la chaudière fuel.

La situation est complètement différente pour la résistance ballon qui
fonctionne avant le démarrage des PACS et qui pose un souci.

Ce n’est pas un problème de config mais du triphasé, je vais mettre un post à ce sujet
dans les questions techniques car il y a déjà une question semblable en discussion avec Patrick.

Des que possible des nouvelles de l’avancée.
Bonne journée et encore merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Mai 2026 09:04 #29 par Rob_27
Bonjour

La situation est complètement différente pour la résistance ballon qui
fonctionne avant le démarrage des PACS et qui pose un souci.

Ce n’est pas un problème de config mais du triphasé, je vais mettre un post à ce sujet
dans les questions techniques car il y a déjà une question semblable en discussion avec Patrick.

Concernant le triphasé, je sais pas à quoi tu fais allusion?

Par contre que le ballon démarre avant me paraît que normal:
1) Le ballon se charge avec le surplus donc dépend de Powreso.
2) Les PAc démarrent dès le seuil de PowPV atteint.
3)exemple:
Au lever du jour, vers 6h30, la production PV s'élève, Powreso, qui auparavant était positif à cause de la consommation maison, va tendre vers 0 pour effacer cette consommation. Une fois à 0, le routeur cherche vers qui donner le surplus et donc le distribue au ballon.

Supposons une conso maison de 300W., un ballon de 2000W et un seuil de déclenchement de la 1ere PAC à 1400W.
a) Dès que PowPV est supérieur à 300W, Powreso =0, le ballon reçoit alors le surplus et ce jusqu'à ce que PowPV =1400W. Donc au max il reçoit 1100W.
b)Dès que PowPV dépasse 1400W, la pompe déclenche et consomme 2000W, donc PowReso= 2000W+300W-1400 soit 900W. Le ballon ne reçoit alors plus rien puisqu'il n'y a plus de surplus.
4)Pour que le ballon reçoivent à nouveau du surplus, il faudra que soit les PAC se soient mises en "pause" la journée car leur consigne est atteinte, et alors surplus. Ou alors lorsque la production de soir décline, que PowPV passe sous 1400W.

D'où l'utilité de la fonction Autobal associée aux horaires de Timer Ballon, pour compléter éventuellement la chauffe du ballon la nuit.
Je me rappelle plus si tu as une sonde de température sur le ballon. Si oui, il faudrait rajouter un thermostat virtuel en prog sur le ballon.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Mai 2026 09:11 #30 par Rob_27
En complément.

Selon le seuil de déclenchement de ta seconde PAC, il peut également y avoir routage vers le ballon.
exemple si PAC2 déclenche à 4000W.
Donc conso maison 300W + PAC1 2000W - Prod PV 3900W soit alors 1600 de surplus qui seront affectés au ballon.

A toi de trouver tes réglages.