- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2399
- Remerciements reçus 208
Pas sûr que cela soit le module idéal.j'ai trouvé le module idéal pour gérer le signal batterie de mon côté : un contrôleur de tension DC 6-60V (type XY-L10A).
Je vais le brancher sur ma batterie 48V et il m'enverra un contact sec dès que le seuil de tension batterie pleine sera atteint.
Si je te branche ce contact sur l'entrée S4 du MSunPV, est-ce que tu peux me modifier le fichier de config pour que le routage s'active quand S4 est fermé ?
J'aurai du vérifier ton module car si j'ai bien compris son fonctionnement, il ne fournit pas vraiment un contact sec, sa sortie s'ouvre lorsque le seuil est atteint.
Ce que je t'ai représenté partait sur le fait que ton module fournissait un contact sec de type NO, donc qui se ferme lors de sa sollicitation.
Je pense pas que cela soit le cas.
Perso, j'aurai pris un truc plus sécure type SVR1000 (0-100V), il a les 2 types de contact, bien plus costaud et format Din.
A vérifier tout de même, j'ai regardé rapidement.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- yves 13
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
Est-ce que mon XY-L10A peut quand même servir si je rajoute un de mes petits relais 5V derrière pour créer le 'contact sec' ? Ou est-ce que tu as un lien précis pour le SVR1000 en version courant continu (batterie) ?"
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- yves 13
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- yves 13
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2399
- Remerciements reçus 208
Il pourrait mais pour cela, il faudrait raccorder un autre relai 48v en // sur la sortie de module, de manière à alimenter la bobine, et lorsque le module coupe fournir un contact par ce relai.. Est-ce que mon XY-L10A peut quand même servir si je rajoute un de mes petits relais 5V derrière pour créer le 'contact sec' ?
Je suis pas spécialiste, mais oui c'est celui ci que j'aurais pris.Est-ce que tu valides que c'est bien celui-là qu'il me faut pour accompagner ta configuration ?
Il chauffera beaucoup moins et surtout fourni bien 2 contacts "SEC" et non pas un contact humide comme ton module.
Sur ces contacts secs pourra ainsi circuler le 5v du routeur, ce qui ne pouvait pas être le cas avec ton module sauf à bidouiller.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- yves 13
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2399
- Remerciements reçus 208
Je sais pas à quoi tu pensais, mais cela m'a fait réfléchir.Je pense qu'on doit pouvoir ajouter une dose de progressivité à la config de Robin, on verra, suivant ce que donnent les premiers essais...
La solution ci dessous est elle jouable?
Comme on voit pas bien le jpeg:
En A3 le ballon sur une sortie Pwm, avec en alt1, une valeur pour forcer le routeur a consommer (supposons 4000).
-Si la maison consomme 3000, alors 1000 vers le ballon.
-Si la maison consomme 1000, alors 2000 dans le ballon.
Et cela tant que secu_Onduleur n'est pas atteint.
Merci pour ton avis.
Pour Yves:
En attendant la réponse de Patrick, j'ai préparé 2 config, et je vais modifier le schéma pour inverser A3 avec A4, afin que selon la config, le câblage ne sera pas à changer.
Deux questions:
Quelle est ta production PV?
J'ai besoin de savoir si tu te sers de la sortie 2, car dans cette nouvelle solution, si la conso maison+
conso bal_Ond est inférieure au chiffre fixé (les 4000 de l'exemple), le routeur ferait consommer le delta à la sortie 2 .
Cdlt.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 4005
- Remerciements reçus 600
Oui, ça devrait fonctionner.
Je pensais à quelque chose de plus simple avec seulement un ou plusieurs thermostats et leurs sorties en PWM, mais je ne sais pas par rapport à quoi réguler (?)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- yves 13
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
pour la production Pv instantané je suis environ entre 2.5 kw et 3.3kw maximum jamais dépassé pour le moment alors que normalement d’après les panneaux je devrais pouvoir allé a 4 kw max. 500w x 8= 4000w .
cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2399
- Remerciements reçus 208
Merci pour la réponse.
Sinon pour les thermostats pwm, pas d'idée.
Et puis, il faudra que je reteste mais cela n'avait pas été concluant.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/307...igent?start=15#27741
Bonne soirée.
Bonsoir Yves.
Non je parlais bien de la sortie 2 routeur.
Sinon pour ta production de 4000wc pour 3300wc effectifs, cela peut venir de plein de choses, orientation, paramètres onduleurs/batteries.....Gemini ou Chatgpt sont tes amis.
Bonne soirée.