Site isolé: Configuration MSunPV pour batterie 48 v sur onduleur hybride EASUN

Plus d'informations
Hier 18:05 - Hier 18:06 #46 par Rob_27
En complément du post précédent.

En fait je t'avais posé la question de ta sortie 2 et tu m'avais répondu:

Mais je peu le brancher avec la sortie 1 (actuellement pour le reste de la maison) ou peu etre tu me parle de la sorti 2 du routeur Msunpv alors dans se ça la réponse est non je ne m'en serre pas.


Donc du coup, tout automatiser, comme je te proposais, j'ai pas encore la solution.

Sinon, je peux revenir à ma première idée, soit 2 configurations différentes à injecter au changement de saison, donc rien a décâbler, juste injecter la config.
Ou alors une seule config, mais passer A1 en A3 et A2 en A4, au changement OFF/ON GRID.
Et encore.....car le top serait que la solution Pwm fonctionne.

Si on ne veux pas perdre de temps inutilement, regarde ce schéma de cablage, facile à réaliser.
L'idée, ton SVR1000 coupe le + des 2 SSR. Ainsi si tes batteries ne sont pas chargées, les ballons ne fonctionnent pas.
Le câblage est le même pour tes 2 ballons.
Ainsi tu pourras tester, si Pwm fonctionne ou pas, et on verra à l'issue.
Ca c'est pour le câblage.

Pour la partie config, je réfléchi encore à ce qui me semble le mieux.



Cdlt
Pièces jointes :
Dernière édition: Hier 18:06 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 22:49 #47 par yves 13
Rob merci de tes réponses. Super rapide en plus . pour te répondre j'ai installé la pwm . Je pense rester au moins le temps de tout monter . Oui j'ai plusieurs petits relais. Je vous a sa demain vendredi. Cordialement.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 07:42 #48 par Rob_27
bonjour

Voici une configuration de test, uniquement pour le OFF GRID.
Elle permet en branchant tes 2 ballons en A1 et A2 de tester le pseudo mode Pwm.
Ou bien en les branchant sur A3 et A4 de tester le mode TOR.

Je pense que dans un premier temps il faut dissocier les tests avec ton SVR1000 des tests routeur.

Il y a une notice succincte jointe à lire.

Le plus facile à tester est le mode TOR.

Donc fait tes tests, dis moi si les mode PWM et ou TOR fonctionnent ou pas.

Selon les cas, teste alors avec ton SVR.

En fonction de tes réponses, je réfléchirai alors à la manière d'intégrer les modes OFF et ON GRID en une ou 2 configuration.

NOTA: La config que je t'avais donnée précédemment ne doit pas fonctionner, ou alors il faut tester avec des valeurs inférieure à 3200W.

OBLIGATOIRE: une pince sur ta sortie batterie.

Cdlt

Fichier attaché :

Nom du fichier : configdn_2...6-12.zip
Taille du ficher :1 ko


This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 13:55 #49 par yves 13
Bonjour a tous
Bonjour Rob , pour le moment j'ai inséré le fichier pwm rectifié au numéro 42 . Je viens de mettre pour débuter la sonde a l'endroit que tu m'a indiqué en haut a gauche 3 branchement ver celui de gauche fil noir milieu jaune droite rouge. Bien branché par sur l'isolation. Rien aucune température ne change sur T_Ball . On voit 0,0c faut il faire quelque chose d'autre pour qu'elle fonctionne ? J'avais cru comprendre que non?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 14:08 - Aujourd'hui 14:09 #50 par Rob_27
Bonjour,

On est d'accord qu'aujourd'hui tu es en OFF grid???
Si oui, mets la config du post 48.

Pour tes sondes, non rien à faire.
Mais elles ne sont pas indispensables.
Je serais toi je perdrais pas de temps avec les sondes.

Je vais pas tarder à partir, dis moi plutôt si tu es en OFF grid ou pas.
Qu'est ce que tu as câblé ou pas? Mis des relais ou pas.
As tu testé tes ballons ou pas?

Si tu fais tout en meme temps on y arrivera pas.

Cdlt
Dernière édition: Aujourd'hui 14:09 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 14:53 #51 par yves 13
Autre problème : Je n'arrive pas à envoyer de message sur le forum

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 14:54 #52 par yves 13
Oui je suis bien en off_ grid

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 14:56 #53 par yves 13
Ok je vais tenter de mettre la config pos 48

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 14:58 #54 par yves 13
Mais je ne suis pas douée pour cela la première fois ma fille était avec moi et la non.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 15:00 #55 par yves 13
Je n'ai rien câblé pour le moment le ballon a été testé avec la version normale il fonctionne en mode manuel.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 15:02 #56 par yves 13
Pour le moment 1 seul ballon est branché.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 15:10 #57 par Rob_27
Ok donc tu es en OFF grid et la config du post 48 ne sert que dans ce cas là.
C'est une config provisoire pour valider soit le mode Pwm soit le mode TOR.

Donc ne cable pas de relai, aucun.

Donc si ton ballon 1 est branché sur A1.
Teste:
Manubal, si le ballon n'est pas chaud, regarde s'il s'allume.
AutoBal, si le ballon n'est pas chaud, regarde s'il s'allume. (mets des horaires dans le timer)

Sinon ManuBal1 ou AutoBal2, éteint, regarde si Powbal (Si tu as une pince dessus s'allume)

Mettre une valeur à conso max. Lis la notice.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 17:41 #58 par yves 13
Donc pour répondre à se que tu dis post 46 dans tous les cas je ne veux pas injecté dans le réseau Enedis, car mon installation n'est certainement pas au norme d'un Consuel éventuellement demander par Enedis au moment au je vais rouvrir mon abonnement pour l'hiver. Donc je crois que cela ne change rien si je reste en configuration off_ grid?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 17:47 #59 par yves 13
Je ne comprends pas tout se que je fais mais sans le branchement avec les relay ,ssr la config du12 juin quand j'appuie sur manu bal comme sur auto ball sa fonctionne les watts grimpe à 2000w

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 17:59 #60 par Rob_27
Bonsoir.

Rester en offgrid tout le temps, c'est toi qui voit.

Mais dans l'immédiat, la config provisoire n'est que pour le offgrid. Elle a pour but d'essayer d'optimiser le chargement de tes batteries alors que le routeur a besoin du réseau pour fonctionner et ce n' est pas le cas chez toi.

Donc teste sans relai, comme dit plus haut, que je sache ce qu'il se passe lorsque tu as mis conso max sur une valeur, et si ça charge ou pas le ballon. Si tu essaies ce soir, pense a prolonger les horaires.

Je voudrais donc savoir, si par exemple tu as mis consomax sur 3000, et si ta maison consomme 2000, si ton ballon charge bien qu'avec 1000w.
Ça c'est avec ballon sur A1.

Bonne soirée
.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.