[Tuto] Home assistant et MsunPV

  • Tochy
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
03 Mar 2025 21:28 #466 par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
Le problème que je vois à s'appuyer juste sur powreso :

powreso <0 activation boost
powreso passe > 0 desactivation boost
powreso redevient <0 activation boost et ainsi de suite.

Donc pour éviter ça il faut bien fixer un seuil de powpv minimum.

Après est ce réellement un problème ? Chez moi oui car j'utilise des relais pour les fils pilote et j'ai pas envie qu'ils claquent toutes les 20 secondes dans le cas de présenter c'est peut être moins problématique.

Cela peut se tenter.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2025 21:33 #467 par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
je ne voudrais pas que mes thermostat connecté se mettent aussi en route toute les 30secondes .
en copiant ton code yaml et en changeant le mode pas boost en none j ai ce message d erreur pourtant le climate avec les id sont pourtant bon .

Message malformed: Unable to determine action @ data[0][0][0]

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tochy
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
03 Mar 2025 21:35 #468 par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
Je te la refait avec un radiateur ou une lumière de chez moi au moins le code sera bien indenté.

Ps: quand tu copies du code utilises les balises code (l'icone avec <> au juste au dessus) car sinon on perd toute indentation.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2025 21:47 #469 par DarkGamelle
Réponse de DarkGamelle sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV

Le problème que je vois à s'appuyer juste sur powreso :

powreso <0 activation boost
powreso passe > 0 desactivation boost
powreso redevient <0 activation boost et ainsi de suite.

Donc pour éviter ça il faut bien fixer un seuil de powpv minimum.

Après est ce réellement un problème ? Chez moi oui car j'utilise des relais pour les fils pilote et j'ai pas envie qu'ils claquent toutes les 20 secondes dans le cas de présenter c'est peut être moins problématique.

Cela peut se tenter.
En fait, il y aurait les 300w de marge, pour éviter le yoyo. Chez moi, j active ma prise connectée reliée à mon chauffage soufflant si injection de + de 1200w et la désactive si injection de - de 50w. Et j' ai peu d' effet yoyo au final.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tochy
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
03 Mar 2025 21:57 #470 par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
Oui avec ton exemple chez toi je vois mieux . Tu as mis une valeur d'injection qui couvre la conso de ton radiateur je suppose.
Chez lui le 300w correspondrai effectivement à 1800w (1500w bain d'huile + 300w)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tochy
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
03 Mar 2025 22:05 #471 par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
Avec un radiateur au lieu de ton climate que tu vois la bonne structure.
description: ""
mode: single
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - sensor.msunpv_xml
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.cumulus_hot
    state: "on"
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.msunpv_powpv
            below: -1800
          - condition: state
            entity_id: switch.radiateur_chambre
            state: "off"
        sequence:
          - action: switch.turn_on
            metadata: {}
            data: {}
            target:
              entity_id: switch.radiateur_chambre
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.msunpv_powpv
            above: -1800
          - condition: state
            entity_id: switch.radiateur_chambre
            state: "on"
        sequence:
          - action: switch.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
            target:
              entity_id: switch.radiateur_chambre

La premiere action est un choisir. et ensuite option1 et option 2.
Passe par l'ui pour la faire.
Au final ça doit ressembler à ça:





Avec ton climate à la place des radiateurs
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Mar 2025 05:53 - 04 Mar 2025 05:55 #472 par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
merci tochy je pense avoir reussi a monter l automatisation a une difference pret qui j espere ne genera pas , dans les options tes conditions sont sur l etat ( ON ou OFF ) probleme mon radiateur est lui toujour sur ON c est le mode qui change , ( fonctionnement normal de mon radiateur etat ON et mode NONE et ensuite c est ma programmation horaire qui demarre ou pas la chauffe suivant la temperature ) ( mode BOOST force de la chauffe jusqu a 25° )

du coup pour les conditions j ai choisi
pour le ON "appareil" ( a la place d etat)radiateur cuisine >si mode none passer a mode boost .
pour le OFF "appareil" ( a la place d etat )radiateur cuisine>si mode boost passer a mode none .
alias: radiateur cuisine ON
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - sensor.msunpv_xml
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.input_boolean_cumulus_hot
    state: "on"
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.msunpv_powpv
            below: -1800
          - condition: device
            device_id: 0210c5381bbf1d21009d1dc719774412
            domain: climate
            entity_id: 5abb37f0e9dbcb3863c4f0efb34197bf
            type: is_preset_mode
            preset_mode: none
        sequence:
          - device_id: 0210c5381bbf1d21009d1dc719774412
            domain: climate
            entity_id: 5abb37f0e9dbcb3863c4f0efb34197bf
            type: set_preset_mode
            preset_mode: boost
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.msunpv_powpv
            above: -1800
          - condition: device
            device_id: 0210c5381bbf1d21009d1dc719774412
            domain: climate
            entity_id: 5abb37f0e9dbcb3863c4f0efb34197bf
            type: is_preset_mode
            preset_mode: boost
        sequence:
          - device_id: 0210c5381bbf1d21009d1dc719774412
            domain: climate
            entity_id: 5abb37f0e9dbcb3863c4f0efb34197bf
            type: set_preset_mode
            preset_mode: none
mode: single
Dernière édition: 04 Mar 2025 05:55 par lopes maxime.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Mar 2025 09:55 - 04 Mar 2025 10:31 #473 par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
bon ba sa a l air de fonctionner . j ai creer sur le dashboard une carte tuile qui n apparais que si cumulus chaud est sur On . resultat la tuile est bien apparu sur le dashboard et le radiateur a bien basculer sur BOOST quand les conditions etait reuni .
par contre j ai eut une problematique qui ma conduit a creer une troisieme option qui a fonctionné ( fier de moi pour une fois que sa marche )

machine a laver c est mis en fonctionnement , radiateur en mode BOOST ne s est pas couper en mode NONE car il avais bien les -1800 de consigne , mais du coup je prenais sur le reseau car machine a laver +radiateur cuisine depassais la prod .

donc troisieme option si puissance reseau au dessus de 100 et si radiateur en BOOST alors passer radiateur en NONE .


Pièces jointes :
Dernière édition: 04 Mar 2025 10:31 par lopes maxime.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tochy
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
04 Mar 2025 11:29 #474 par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
Bah voila. Une fois que le principe est compris c'est simple de modifier, rajouter etc...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Mar 2025 11:41 #475 par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
oui tu la bien aiguiller je pense que le declencheur est essentiel pour partir sur une bonne base . je vais continuer d etudier toute les subtilité .

l interrupteur cumulus chaud pourais tres bien servir aussi pour lancer un script couper autoball par exemple et donc ne pas faire chauffer la nuit le cumulus si j ai bien compris le fonctionnement .

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tochy
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
04 Mar 2025 12:03 - 04 Mar 2025 12:05 #476 par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
Tout à fait.
Après a voir quand sont prises les douches ou utilisation de l'eau chaude.
Là on part du principe qu'une fois qu'il a chauffé à bloc, on le considère chaud jusqu'au prochain cycle solaire.

Pour les déclencheurs le mot à bien retenir c'est QUAND.
Quand une entité change à l'état souhaité, à cet instant précis ça déclenche.

Un déclencheur ne sera jamais SI.
Si la lampe est allumée, ce n'est pas un déclencheur, c'est une condition.
Quand j'allume la lampe c'est un déclencheur.
Dernière édition: 04 Mar 2025 12:05 par Tochy.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Mar 2025 06:46 #477 par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV

Pourtant j'ai commenté la ligne et ensuite fait un copier/coller de la ligne avec la nouvelle commande.
OK j'essaierai de reprendre celui du github complet pour voir, je te tiendrai informé, là j'ai pas la dispo pour le faire.

slt a tu reussi a faire fonctionner les script ? de mon coté cela marche toujour sur les differentes commande demandé .

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Mar 2025 18:34 #478 par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
slt tochy en me baladant dans tout les onglets de HA pour continuer mon apprentissage je suis tomber sur deux anomalie du routeur , juste par curiosité peut tu me dire a quoi cela correspond ? je suppose que c est un compteur pour le balon qui doit fonctionner avec une pince amperemetrique ?
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tochy
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
05 Mar 2025 19:16 #479 par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
Ces 2 entités ne font pas partie de l'intégration de base.
Ils ne se trouvent d'ailleurs dans aucun des fichiers présents sur le github.
Il est possible que tu aies copier un code trouvé dans une de mes réponses à quelqu'un.
Tu peux les supprimer sans soucis.
je suppose que c est un compteur pour le balon qui doit fonctionner avec une pince amperemetrique
Il y'a bien sur la version 4_4 un sensor.msunpv_routbal qui est un compteur fonctionnant avec une pince ampéremétrique oui.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Mar 2025 19:30 #480 par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet [Tuto] Home assistant et MsunPV
merci de ton retour c etait surtout de la curiosité pour en comprendre un peu plus , je vais les supprimer alors . et pourtant j avais tout copier sur le gitub je crois mais plus sur comme j avais refait plusieur fois l install a cause de mon ancienne config modifié .

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena