[Tuto] Home assistant et MsunPV
- Tochy
- Auteur du sujet
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 528
- Remerciements reçus 98
powreso <0 activation boost
powreso passe > 0 desactivation boost
powreso redevient <0 activation boost et ainsi de suite.
Donc pour éviter ça il faut bien fixer un seuil de powpv minimum.
Après est ce réellement un problème ? Chez moi oui car j'utilise des relais pour les fils pilote et j'ai pas envie qu'ils claquent toutes les 20 secondes dans le cas de présenter c'est peut être moins problématique.
Cela peut se tenter.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 155
- Remerciements reçus 3
en copiant ton code yaml et en changeant le mode pas boost en none j ai ce message d erreur pourtant le climate avec les id sont pourtant bon .
Message malformed: Unable to determine action @ data[0][0][0]
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Auteur du sujet
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 528
- Remerciements reçus 98
Ps: quand tu copies du code utilises les balises code (l'icone avec <> au juste au dessus) car sinon on perd toute indentation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- DarkGamelle
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 38
- Remerciements reçus 7
En fait, il y aurait les 300w de marge, pour éviter le yoyo. Chez moi, j active ma prise connectée reliée à mon chauffage soufflant si injection de + de 1200w et la désactive si injection de - de 50w. Et j' ai peu d' effet yoyo au final.Le problème que je vois à s'appuyer juste sur powreso :
powreso <0 activation boost
powreso passe > 0 desactivation boost
powreso redevient <0 activation boost et ainsi de suite.
Donc pour éviter ça il faut bien fixer un seuil de powpv minimum.
Après est ce réellement un problème ? Chez moi oui car j'utilise des relais pour les fils pilote et j'ai pas envie qu'ils claquent toutes les 20 secondes dans le cas de présenter c'est peut être moins problématique.
Cela peut se tenter.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Auteur du sujet
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 528
- Remerciements reçus 98
Chez lui le 300w correspondrai effectivement à 1800w (1500w bain d'huile + 300w)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Auteur du sujet
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 528
- Remerciements reçus 98
description: ""
mode: single
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- sensor.msunpv_xml
conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.cumulus_hot
state: "on"
actions:
- choose:
- conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.msunpv_powpv
below: -1800
- condition: state
entity_id: switch.radiateur_chambre
state: "off"
sequence:
- action: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: switch.radiateur_chambre
- conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.msunpv_powpv
above: -1800
- condition: state
entity_id: switch.radiateur_chambre
state: "on"
sequence:
- action: switch.turn_off
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: switch.radiateur_chambre
La premiere action est un choisir. et ensuite option1 et option 2.
Passe par l'ui pour la faire.
Au final ça doit ressembler à ça:
Avec ton climate à la place des radiateurs
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 155
- Remerciements reçus 3
du coup pour les conditions j ai choisi
pour le ON "appareil" ( a la place d etat)radiateur cuisine >si mode none passer a mode boost .
pour le OFF "appareil" ( a la place d etat )radiateur cuisine>si mode boost passer a mode none .
alias: radiateur cuisine ON
description: ""
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- sensor.msunpv_xml
conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.input_boolean_cumulus_hot
state: "on"
actions:
- choose:
- conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.msunpv_powpv
below: -1800
- condition: device
device_id: 0210c5381bbf1d21009d1dc719774412
domain: climate
entity_id: 5abb37f0e9dbcb3863c4f0efb34197bf
type: is_preset_mode
preset_mode: none
sequence:
- device_id: 0210c5381bbf1d21009d1dc719774412
domain: climate
entity_id: 5abb37f0e9dbcb3863c4f0efb34197bf
type: set_preset_mode
preset_mode: boost
- conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.msunpv_powpv
above: -1800
- condition: device
device_id: 0210c5381bbf1d21009d1dc719774412
domain: climate
entity_id: 5abb37f0e9dbcb3863c4f0efb34197bf
type: is_preset_mode
preset_mode: boost
sequence:
- device_id: 0210c5381bbf1d21009d1dc719774412
domain: climate
entity_id: 5abb37f0e9dbcb3863c4f0efb34197bf
type: set_preset_mode
preset_mode: none
mode: single
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 155
- Remerciements reçus 3
par contre j ai eut une problematique qui ma conduit a creer une troisieme option qui a fonctionné ( fier de moi pour une fois que sa marche )
machine a laver c est mis en fonctionnement , radiateur en mode BOOST ne s est pas couper en mode NONE car il avais bien les -1800 de consigne , mais du coup je prenais sur le reseau car machine a laver +radiateur cuisine depassais la prod .
donc troisieme option si puissance reseau au dessus de 100 et si radiateur en BOOST alors passer radiateur en NONE .
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Auteur du sujet
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 528
- Remerciements reçus 98
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 155
- Remerciements reçus 3
l interrupteur cumulus chaud pourais tres bien servir aussi pour lancer un script couper autoball par exemple et donc ne pas faire chauffer la nuit le cumulus si j ai bien compris le fonctionnement .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Auteur du sujet
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 528
- Remerciements reçus 98
Après a voir quand sont prises les douches ou utilisation de l'eau chaude.
Là on part du principe qu'une fois qu'il a chauffé à bloc, on le considère chaud jusqu'au prochain cycle solaire.
Pour les déclencheurs le mot à bien retenir c'est QUAND.
Quand une entité change à l'état souhaité, à cet instant précis ça déclenche.
Un déclencheur ne sera jamais SI.
Si la lampe est allumée, ce n'est pas un déclencheur, c'est une condition.
Quand j'allume la lampe c'est un déclencheur.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 155
- Remerciements reçus 3
Pourtant j'ai commenté la ligne et ensuite fait un copier/coller de la ligne avec la nouvelle commande.
OK j'essaierai de reprendre celui du github complet pour voir, je te tiendrai informé, là j'ai pas la dispo pour le faire.
slt a tu reussi a faire fonctionner les script ? de mon coté cela marche toujour sur les differentes commande demandé .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 155
- Remerciements reçus 3
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Auteur du sujet
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 528
- Remerciements reçus 98
Ils ne se trouvent d'ailleurs dans aucun des fichiers présents sur le github.
Il est possible que tu aies copier un code trouvé dans une de mes réponses à quelqu'un.
Tu peux les supprimer sans soucis.
je suppose que c est un compteur pour le balon qui doit fonctionner avec une pince amperemetrique
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 155
- Remerciements reçus 3
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Vos installations
- [Tuto] Home assistant et MsunPV