Site isolé: Configuration MSunPV pour batterie 48 v sur onduleur hybride EASUN

  • yves 13
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
Hier 16:23 #1 par yves 13
Bonjour Patrick, Bonjour à tous,

​Je reviens vers vous pour mettre en service mon pack MSunPV + 2 SSR.

​Précision importante : J'ai acheté et installé ce matériel en mars 2026 au moment où je faisais couper mon contrat EDF. De ce fait, le MSunPV n'a jamais fonctionné car la configuration actuelle semble être prévue pour du réseau (injection/surplus Linky) alors que je suis désormais en site isolé.

​Mon matériel actuel :

​Onduleur/Chargeur : Hybride EASUN POWER 7kW 48V (MPPT 110A).
​Batteries : Lithium-Ion 14S (48V nominal, 58.8V max).
​Sondes : Une sonde DS18B20 pour le ballon d'eau chaude.
​État actuel (voir photos des schémas jointes) :

​Le boîtier est allumé, mais les bulles restent à 0.
​L'entrée S5 (VoltRés) affiche 0.0. Je suppose qu'elle attendait le réseau EDF. En site isolé, je souhaite qu'elle serve à mesurer ma tension batterie.
​L'entrée S6 (T_Ball) pour le ballon affiche aussi 0.0°C.
​Mes besoins pour démarrer enfin l'installation :

​Matériel : Quel module dois-je brancher sur S5 pour mesurer ma batterie 48V en toute sécurité ?
​Configuration : Pouvez-vous m'aider à adapter le schéma logique pour passer d'une logique "Surplus réseau" à une logique "Surplus Batterie pleine" ? L'objectif est que les SSR se déclenchent vers le ballon d'eau chaude quand l'onduleur EASUN a fini de charger les batteries (selon le voltage).
​Je joins les photos de mon schéma ainsi que les zooms sur les entrées S5 et S6.

​Merci beaucoup pour votre aide technique !
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • yves 13
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
Hier 16:26 #2 par yves 13
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • yves 13
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
Hier 16:31 #3 par yves 13
précision peu être importante je remettrai le réseau enedis en hiver.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 16:55 #4 par Rob_27
Bonjour

1)Si, ta précision est importante, car je m'apprêtais à te répondre que l'hiver, sauf à ce que tu aies une énorme production, il y a peu de chances que tu remplisses tes batteries.

2)J'y connais rien de ton problème ou pas assez pour te conseiller, aussi en attendant la réponse de Patrick ou de spécialiste, utilise l'IA comme par exemple Gemini, qui de donne déjà des pistes.
gemini.google.com/share/18ecf0e94a32

Bon courage et n'hésite pas à nous faire partager tes avancées.

Cdlt.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 18:18 #5 par patrick
Bonsoir Yves,
Bon ça va être compliqué !
J'avais testé le même onduleur que toi, sans succès parce que je n'avais pas trouvé le moyen de le piloter avec le MSunPV, et du coup je l'ai renvoyé.
En plus tu es en site isolé une partie de l'année.

Pour commencer, le MSunPV a besoin d'une alimentation 230V 50Htz, sinon il ne fonctionne pas parce que c'est ce signal qui synchronise toutes les fonctions de routage.
Donc tu ne pourras pas mesurer la tension de la batterie avec cette entrée S5.

J'avais pensé faire la soustraction (puissance d'entrée secteur - puissance consommée par l'habitation ) pour déterminer quand tes batteries sont chargées, mais comme tu n'as pas d'entrée secteur ça ne marche pas.
On ne peut pas non plus utiliser la mesure de la puissance fournie par les PV parce qu'ils sont eux aussi branchés sur l'onduleur en courant continu.

Je vais cogiter là dessus mais je ne vois pas trop comment faire ! :( :blink:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 19:12 #6 par patrick

Je vais cogiter là dessus mais je ne vois pas trop comment faire ! :( :blink:

En fait si j'en reviens à la fonction première du routeur solaire qui est de ne pas injecter de surplus de production PV vers le réseau mais de l'utiliser pour chauffer de l'eau.
Comme tu n'as pas de réseau, ben tu ne peux pas injecter !
Et si tu veux avoir de l'eau chaude, ben tu seras bien obligé de chauffer cette eau en tirant sur les batteries !

Donc quel intérêt d'ajouter un routeur à ton installation ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • yves 13
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
Aujourd'hui 00:36 #7 par yves 13
Bonsoir Patrick,
et bien quant les batterie sont pleine comme presque tout le tant en se moment les panneau qui pourrais produire 25 kw dans une journée n'en fournisse que 5 kw pour gardé la batterie pleine.
Et si la maison a une consommation de courant plus importante avec des appareil comme four, plaque de cuisson plusieurs heure la batterie malgré sa puissance se vide rapidement avec en plus un onduleur qui a l'air de prendre par moment 30% de perte pour fonctionné et transformé le courant. et comme je suis a plus de 150 km du lieu ,si la batterie coupe l’alimentation de courant par manque de charge elle ne se remet pas toute seule.
J'avais cru que le MSun PV ete prévu pour cela!(fournir les surplus solaire au ballon que je viens d’installé pour cela). je m'asperssoie maintenant que non c'est plus complexe. Mais il dois bien y avoir une solution?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • yves 13
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
Aujourd'hui 09:44 #8 par yves 13
"Bonjour Patrick,
Pour clarifier : oui, l'entrée S5 (VoltRés) est déjà câblée physiquement sur mon arrivée réseau (EDF). Elle est à 0.0 car le contrat est coupé pour l'été, mais je veux la laisser telle quelle pour que le système soit prêt quand je rebrancherai EDF cet hiver.
Mon besoin est donc d'utiliser une autre entrée (S4 par exemple) qui est libre actuellement, pour y brancher un module de mesure de tension batterie.
L'objectif final : Avoir un schéma qui route vers le ballon uniquement sur seuil de tension batterie (mesuré sur S4), que je sois en mode isolé ou raccordé au réseau. Je ne veux jamais router de l'électricité provenant d'EDF.
Est-ce qu'on peut partir sur cette config avec une entrée dédiée à la batterie ?"

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • yves 13
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
Aujourd'hui 09:53 #9 par yves 13
Précision mon installation est en amont d'une chaudière gaz.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 10:41 #10 par patrick

L'objectif final : Avoir un schéma qui route vers le ballon uniquement sur seuil de tension batterie (mesuré sur S4), que je sois en mode isolé ou raccordé au réseau. Je ne veux jamais router de l'électricité provenant d'EDF.

Ça j'ai bien compris, mais malheureusement le MSunPV ne sait pas mesurer une tension en courant continu ni travailler en off-grid.

Le mieux à faire c'est que tu me renvoies tout le matériel, dans son emballage d"origine si possible, et je te rembourse intégralement.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 10:43 #11 par patrick
Peut-être une possibilité si ton onduleur à une sortie relais qui se ferme ou s'ouvre quand tes batteries sont chargées ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • yves 13
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
Aujourd'hui 10:59 #12 par yves 13
bonjour Patrick non mon onduleur n'a pas de sortie relais

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • yves 13
  • Auteur du sujet
  • Absent
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Plus d'informations
Aujourd'hui 11:44 #13 par yves 13
Patrick,
j'ai trouvé le module idéal pour gérer le signal batterie de mon côté : un contrôleur de tension DC 6-60V (type XY-L10A).
​Je vais le brancher sur ma batterie 48V et il m'enverra un contact sec dès que le seuil de tension batterie pleine sera atteint.
​Si je te branche ce contact sur l'entrée S4 du MSunPV, est-ce que tu peux me modifier le fichier de config pour que le routage s'active quand S4 est fermé ? Si oui, je commande le module immédiatement et on sauve l'installation !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena